Цитата(Евгений Буш @ 28.2.2014, 11:09)

Есть такая схема, перед элеватором ставится соленоидный клапан, делается на нем байпас и погодозависимый контроллер Микконт , что это реальный
бюджетный вариант на сегодня или очередной развод пусть и не на большие бабки.
Суть в том что исповедуется режим подачи теплоносителя пропусками. Казалось бы в теплые периоды осени и весны это неплохой способ экономии тепла,
но наверное есть и минусы для потребителя и тем более для сети. Однако теплосети согласовывают такой вариант.
Думаю эта тема уже поднималась ранее, но поиском ничего не нашел.
Только на мой взгляд. Сам так управлять не пробовал, но размышлял.
1. Соленоид закрыт. Циркуляции нет. Т.е. система отопления должна запускатся "автоматически"/сама... при открытии клапана. Не все системы запускаются сразу.
2. Закон/алгоритм управления? Только по температуре в помещении... Тут имеются большие проблемы с "перерегулированием"(но решаемые).
3. Какой клапан выбрать... номально закрытый или нормально открытый... т.е. сколько времени катушка будет под напряжением... это надежность ситемы.
Лучше использовать регулирующий клапан перед элеватором.
Уже писал... У нас на ТО имеется небольшая гостинница в 2 эт. Там уже лет 15 стоит рег. клапан перед элеватором (ставили не мы).... Эта гадина "пашет как часы"... точно держит заданный график...со всеми прибамбасами ...
.........................
Теперь цена...
1. Клапан соленоидный...22 тыс. руб.
2. Контроллер.... 5 тыс. руб.
3. Датчики...3тыс. руб.
......................................
Но 32 тыс. руб. стоит регулируемый элеватор...с двухканальным настенным контроллером.. самим элеватором... датчиками и шурупами для монтажа...