Евгений Буш
Есть такая схема, перед элеватором ставится соленоидный клапан, делается на нем байпас и погодозависимый контроллер Микконт , что это реальный
бюджетный вариант на сегодня или очередной развод пусть и не на большие бабки.
Суть в том что исповедуется режим подачи теплоносителя пропусками. Казалось бы в теплые периоды осени и весны это неплохой способ экономии тепла,
но наверное есть и минусы для потребителя и тем более для сети. Однако теплосети согласовывают такой вариант.
Думаю эта тема уже поднималась ранее, но поиском ничего не нашел.

kyza67
Для не больших систем отопления такое решение можно применять для компенсации перетопов в внесении дни. (Это советская тема по регулированию пропусками, так работает большое количество индивидуальных теплосистем с термостатами)
tiptop
Цитата(Евгений Буш @ 28.2.2014, 12:09) *
Думаю эта тема уже поднималась ранее, но поиском ничего не нашел.

По словам "пропуск" или "Гершкович" на этом форуме можно найти несколько десятков тем. rolleyes.gif

Вот тема, в которой LordN искал соленоидный клапан: "Соленоид с "мягким" включением, хочу найти"

А вот, ваш покорный слуга 8 лет назад предполагал использовать шаровой кран с электроприводом.
HeatServ
Цитата(Евгений Буш @ 28.2.2014, 12:09) *
Есть такая схема, перед элеватором ставится соленоидный клапан, делается на нем байпас и погодозависимый контроллер Микконт , что это реальный
бюджетный вариант на сегодня или очередной развод пусть и не на большие бабки.
Суть в том что исповедуется режим подачи теплоносителя пропусками. Казалось бы в теплые периоды осени и весны это неплохой способ экономии тепла,
но наверное есть и минусы для потребителя и тем более для сети. Однако теплосети согласовывают такой вариант.
Думаю эта тема уже поднималась ранее, но поиском ничего не нашел.
Да нормальная тема, только насос бы в контур, чтобы теплоноситель гонять. Регулирование пропусками на объектах с большой инерционностью проверенный способ.
испытатель
Это не режим экономии, а режим регулирования (объектов с высокой инерционностью) и именно для элеваторных схем, не оснащенных насосами и регулирующими клапанами. Применяется только на температурах- выше точки перелома температурного графика, поскольку коэффициент смешения не поменяешь. Алгоритм по периодам нужно подбирать!! Анахронизм ИМХО и применялся до времен технической революции (появления контроллеров и хороших циркуляционных насосов). Кстати - не обязательно дорогостоящий соленоидный клапан применять (для большой пропускной способности он дороговастеньий будет), можно поворотный затвор с электроприводом...так и делали по факту: Реле времени с изменяемой от Тнв уставкой, обходились без контроллера.
Бойко
Цитата(Евгений Буш @ 28.2.2014, 11:09) *
Есть такая схема, перед элеватором ставится соленоидный клапан, делается на нем байпас и погодозависимый контроллер Микконт , что это реальный
бюджетный вариант на сегодня или очередной развод пусть и не на большие бабки.
Суть в том что исповедуется режим подачи теплоносителя пропусками. Казалось бы в теплые периоды осени и весны это неплохой способ экономии тепла,
но наверное есть и минусы для потребителя и тем более для сети. Однако теплосети согласовывают такой вариант.
Думаю эта тема уже поднималась ранее, но поиском ничего не нашел.


Только на мой взгляд. Сам так управлять не пробовал, но размышлял.
1. Соленоид закрыт. Циркуляции нет. Т.е. система отопления должна запускатся "автоматически"/сама... при открытии клапана. Не все системы запускаются сразу.
2. Закон/алгоритм управления? Только по температуре в помещении... Тут имеются большие проблемы с "перерегулированием"(но решаемые).
3. Какой клапан выбрать... номально закрытый или нормально открытый... т.е. сколько времени катушка будет под напряжением... это надежность ситемы.
Лучше использовать регулирующий клапан перед элеватором.
Уже писал... У нас на ТО имеется небольшая гостинница в 2 эт. Там уже лет 15 стоит рег. клапан перед элеватором (ставили не мы).... Эта гадина "пашет как часы"... точно держит заданный график...со всеми прибамбасами ...
.........................
Теперь цена...
1. Клапан соленоидный...22 тыс. руб.
2. Контроллер.... 5 тыс. руб.
3. Датчики...3тыс. руб.
......................................
Но 32 тыс. руб. стоит регулируемый элеватор...с двухканальным настенным контроллером.. самим элеватором... датчиками и шурупами для монтажа...
HeatServ
Уважаемый типтоп может быть вспомнит ссылочку на схему, где такое регулирование осуществляется контроллером и недорогим соленоидом на импульсе обратки?
tiptop
Цитата(HeatServ @ 28.2.2014, 18:39) *
Уважаемый типтоп может быть вспомнит ссылочку на схему, где такое регулирование осуществляется контроллером и недорогим соленоидом на импульсе обратки?

Вот это?

Цитата
Можно воспользоваться также информацией о температуре воды в обратном трубопроводе


О возможности практической реализации регулирования теплопотребления зданий методом периодического прерывания потока теплоносителя / Гершкович В.Ф.

www.rosteplo.ru

Или это?

Так ли уж плох элеватор? / В.Ф.Гершкович, КиевЗНИИЭП; К.Д.Маргулис, КИА

www.rosteplo.ru

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
HeatServ
Цитата(tiptop @ 28.2.2014, 19:57) *
Или это?

Так ли уж плох элеватор? / В.Ф.Гершкович, КиевЗНИИЭП; К.Д.Маргулис, КИА

www.rosteplo.ru

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Да, вот это. Только к нормально открытому соленоиду нужно добавить нормально закрытый, который будет связывать с атмосферой или экспанзоматом перекрываемый участок импульса, чтобы водой не брызгать.
С одним соленоидом не проканало.
А так - нормальная схема, никак не соберусь опробовать. Работает частично, на подогревателях в двух бассейнах. Управление от термореле воды бассейна.
испытатель
По-моему в схеме расположение соленоидного клапана д.б. на трубке под мебрану, чтобы клапан РПД перекрылся при перекрыитии импульсной трубки , а так - распахнется
HeatServ
Цитата(испытатель @ 28.2.2014, 21:41) *
По-моему в схеме расположение соленоидного клапана д.б. на трубке под мебрану, чтобы клапан РПД перекрылся при перекрыитии импульсной трубки , а так - распахнется
Это так, главное чтобы отсекать именно импульс с обратки и отчечённый участок связывать с давлением ниже чем в ОС для надёжного закрытия клапана. Кстати, закрывается он не плавно, достаточно резко закрывается. Но это может быть оттого, что у нас он именно с атмосферой связан, каждый раз при закрывании НО клапана и одновременном открывании НЗ клапана из него выливается немного воды.
Ernestas
Цитата(Евгений Буш @ 28.2.2014, 12:09) *
Думаю эта тема уже поднималась ранее, но поиском ничего не нашел.

Посмотрите здесь
испытатель
Чтобы работал плавно, нужно поставить дюзу перетекания не более 1 мм между точкой врезки импульсной трубки е ею самой, а после дюзы еще экспазномат маленький- литров на 8 достаточно будет для демпфирования толчка.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 1.3.2014, 0:22) *
Чтобы работал плавно, нужно поставить дюзу перетекания не более 1 мм между точкой врезки импульсной трубки е ею самой, а после дюзы еще экспазномат маленький- литров на 8 достаточно будет для демпфирования толчка.
Забьётся же быстро. Меньше миллиметра... мало....
испытатель
Забьется -если она в протоке или отстое, а если сверху и работает на тупик- мембрану, то вероятность заростания ноль, ноль...по-вдоль.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 1.3.2014, 10:16) *
Забьется -если она в протоке или отстое, а если сверху и работает на тупик- мембрану, то вероятность заростания ноль, ноль...по-вдоль.
Какую-нибудь вставочку пористую. Что-то слышал о таких...
испытатель
В советское время так манометры на напорных коллекторах насосных "успокаивали", в дополнение к механической развязке
HeatServ
Цитата(испытатель @ 1.3.2014, 12:05) *
В советское время так манометры на напорных коллекторах насосных "успокаивали", в дополнение к механической развязке
Манометр не такой ответственый узел. У нас это вода бассейна, там два-три градуса в плюс и купающихся придётся вылавливать сачками... тьфу-тьфу...
испытатель
Бассейн довольно инерционная система, которую перегреть на 2...3 градуса мгновенно невозможно. Электроника обычно держит несколько десятых градуса. Про манометр я помянул, как пример использования
HeatServ
Цитата(испытатель @ 2.3.2014, 11:16) *
Бассейн довольно инерционная система, которую перегреть на 2...3 градуса мгновенно невозможно. Электроника обычно держит несколько десятых градуса. Про манометр я помянул, как пример использования
То-то и оно, что дискомфорт чувствуется моментально, форсунки распыляют струями в зону пловцов, однажды операторша неправильно установила термореле так пришлось занятия спортгруппы останавливать.
Евгений Буш

Спасибо за участие в обсуждении, будем не спеша "переваривать", но навскидку вопрос:
Цитата
ПТЭТЭ п. 9.3.2. Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 50 КВт и более оборудуется приборами автоматического регулирования расхода
тепловой энергии и теплоносителя.

Будет ли принятие обсуждаемого варианта достаточным для удовлетворения требования ТСО или экспертизы по автоматизации ИТП, чтобы не тратить бюджетные копейки
на дорогостоящие насосные погодозависимые варианты, как вы считаете?
HeatServ
Цитата(Евгений Буш @ 4.3.2014, 19:22) *
Спасибо за участие в обсуждении, будем не спеша "переваривать", но навскидку вопрос:

Будет ли принятие обсуждаемого варианта достаточным для удовлетворения требования ТСО или экспертизы по автоматизации ИТП, чтобы не тратить бюджетные копейки
на дорогостоящие насосные погодозависимые варианты, как вы считаете?
От эксперта зависит... регулирование пропусками никто не отменял.
испытатель
А пропусками Вы собрались регулировать независимо от погоды? Стесняюсь спросить
HeatServ
Цитата(испытатель @ 5.3.2014, 10:49) *
А пропусками Вы собрались регулировать независимо от погоды? Стесняюсь спросить
Зависимость от погоды выражена в графике центрального регулирования, хреновенько, но выражена. А вообще схема с регулятором перепада и соленоидом на импульсе она погодозависимая, там график обратки вбивается, при некотором мануальном рукоблудии за месяц-другой можно настроить достаточно точно.
KGP1
Цитата(Евгений Буш @ 28.2.2014, 11:09) *
Суть в том что исповедуется режим подачи теплоносителя пропусками. Казалось бы в теплые периоды осени и весны это неплохой способ экономии тепла,
но наверное есть и минусы для потребителя и тем более для сети. Однако теплосети согласовывают такой вариант.

И все-таки влияние регулирования потребления пропусками на гидравлику т/с - является срьезным сдерживающим фактором. С одной стороны низкие затраты на энергосберегающее оборудование привлекает потребителя, а с другой стороны нарушается режим теплоснабжения, что препятствует массовому внедрению регулирования потребления пропусками. Где же решение? Наиболее реальный вариант использовать схему регулирования пропусками, обеспечивающую постоянный расход на ввод. Такая схема не влияет на гидравлику т/с, и следовательно на режим теплоснабжения. Указанное препятствие будет снято.
испытатель
Цитата(HeatServ @ 5.3.2014, 7:14) *
Зависимость от погоды выражена в графике центрального регулирования, хреновенько, но выражена. А вообще схема с регулятором перепада и соленоидом на импульсе она погодозависимая, там график обратки вбивается, при некотором мануальном рукоблудии за месяц-другой можно настроить достаточно точно.

От точки перелома ТГ не выражена даже хреновенько, а это именно тот период, где регулирование пропусками эффект принесет
HeatServ
Цитата(испытатель @ 13.3.2014, 13:01) *
От точки перелома ТГ не выражена даже хреновенько, а это именно тот период, где регулирование пропусками эффект принесет
Это явление старо как центральное регулирование, но контроллер-то по погоде (по температуре н.в.) работает, ему любую обратку можно вбить, в разумных пределах.
Евгений Буш
Я так понимаю, что идея работать пропусками и заточена в основном под работу при наружных температурах соответствующих точке излома и выше.
Контроллер по- моему в этом случае отслеживая температуру обратки работает в режиме таймера, меняет длительность паузы на включение (отключение) соленоида.
HeatServ
Цитата(Евгений Буш @ 13.3.2014, 19:45) *
Я так понимаю, что идея работать пропусками и заточена в основном под работу при наружных температурах соответствующих точке излома и выше.
Контроллер по- моему в этом случае отслеживая температуру обратки работает в режиме таймера, меняет длительность паузы на включение (отключение) соленоида.
Нет, в таком случае контроллер работает по температуре обратной воды, в отличие от стандартных алгоритмов по температуре смешения, и, соответственно, графику Тнв от Т2) и завязан трёхэтажной формулой на тепловую инерцию здания, никаких таймеров.
KGP1
Цитата(Евгений Буш @ 13.3.2014, 19:45) *
Я так понимаю, что идея работать пропусками и заточена в основном под работу при наружных температурах соответствующих точке излома и выше.
Контроллер по- моему в этом случае отслеживая температуру обратки работает в режиме таймера, меняет длительность паузы на включение (отключение) соленоида.

Если т/граф т/с имеет излом и срезку, то идея работать пропусками может быть использована во всем диапазоне Тнв. Но всегда необходимо помнить о недостатках применения такого регулирования, особенно в ж/домах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.