Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор водонапорной башни
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Алексей Колесников
Добрый день!
проконсультируйте, пожалуйста, по вопросу определения регулирующей емкости водонапорной башни.
Согласно СНиП 2.04.02-84 регулирующий объем водонапорной башни вычисляется по формуле (33).
Произведя расчет согласно формуле (33), получается, что регулирующий объем равен максимальному суточному расходу. А мне кажется, что он должен быть меньше. На какую нормативную или справочную литературу я могу опереться, или подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка.

С искренним уважением
Колесников Алексей
andrey R
Вообще, любой резервуар (и башня тоже) считается по графику притока-откачки.
А чтобы сказать, в чём ошибка, нужно видеть расчёт biggrin.gif
Алексей Колесников
Добрый день!
Спасибо за консультацию. biggrin.gif
Вы сами пребывали построить ступенчатый или интегральный график поступления и отбора воды, если пробывали, то можно узнать какая разница получается относительно максимального суточного расхода. И еще при построении графика должна рассматриваться равномерная и неравномерная работа насосов?
andrey R
Цитата(Алексей Колесников @ Nov 22 2006, 06:55 )
Вы сами пребывали построить ступенчатый или интегральный график поступления и отбора воды

какая разница получается относительно максимального суточного расхода.


И еще при построении графика должна рассматриваться равномерная и неравномерная работа насосов?

Пробовал-пробовал! Не плохо получается biggrin.gif

Относительно чего? Не понял вопроса. Разница среднего и максимального или что?

Должна рассматриваться та, которую Вы проектируете.
Алексей Колесников
Прошу прощение за орфографию. ohmy.gif
Немогли бы Вы предоставить любой график для ознакомления, с приведенными расчетными данными по расходу и определенному регулирующему объему башни Рожновского rolleyes.gif
andrey R
Пример графика есть в учебнике по водоснабжению. Смысл его постороения оптимизировать производительность насоса и объём бака. Эти значения, строго говоря, обратно пропорциональны.
Если лень рисовать график, который на 90% всё равно эмпирический, то насос берётся по максимальному водоразбору, а бак поменьше, минут на 20 его работы. Или наоборот, если хотят экономить электричество и установленную мощность, большой бак и маленький насос.
Поскольку водоразбор изменяется во времени и в пределах суток, и в разные сезоны и вообще непредсказуемо, строить его имеет смысл по средним цифрам. А их сложно получить, если посёлка ещё нет. Эмпирика это. По жизни всё проще. biggrin.gif
Кроме того, многое из того, что сказано в СНиПе о резервуарах, относится и к башням.
Почитайте главу 9. по наружке.
Алексей Колесников
Спасибо Андрей за информацию biggrin.gif
Мне нужна была точка опоры в моем предположении, как рассчитывать регулирующий объем водонапорной башни.
Мои предположения были таковы, что ненужно строить не каких графиков и пользоваться формулой для расчета регулирующего объема из наружного СНиПа.
А нужен только расчет по расходу, например поселка и допустимое число включения насоса в час, отсюда и находится регулирующий объем башни.
Кстати нашел еще материал на эту тему Заведующего лабораторией водоснабжения Всероссийского НИИ электрификации сельского хозяйства, канд. тех. наук Гришин А.П. Очень интересная информация для проектировщиков.
andrey R
А где ж она? Ложте сюды, глядишь ещё кому пригодится biggrin.gif
Алексей Колесников
Информация к размышлению прилагается
Алексей Колесников
Информация прилагается biggrin.gif
Алексей Колесников
Уважаемые коллеги!
Изучив предоставленную информацию по водонапорной башне, можно услышать Ваши соображения по этому вопросу. Хочется знать прав я или нет?
andrey R
Ежели изучим, то уж обязательно чего нибудь скажем, это Вы не сумлевайтесь biggrin.gif
Михаил I
Я считал башни 2 раза всего smile.gif У меня были случаи когда средний часовой расход потребления был больше максимального из скважины. Насос в скважите будет работать постоянно. Башню расчитал по формуле 33 в "наружке". А если максимальный часовой из скважины будет больше среднечасового расхода потребителем, то по формуле 33 объем бака будет отрицательным.
Михаил I
Подскажите. Есть ли башни типовые более 50 м3? Но не 160м3. smile.gif
Алексей Колесников
Уважаемый Михаил!
Наскоко мне известно заводы изготовители изготавливают башни по типовым проектам, а в типовом проекте идет градация 15, 25, 50, и новинка 160. Но заводы изготовители могут изготовить башню любой емкости и конфигурации по Вашим чертежам. Эту информацию можно получить у заводов изготовителей.
Михаил I
Спасибо. Т.е. надо 80 м3, а придется ставить 160м3. Дешевле выйдет, чем изобретать "велосипед".
andrey R
Зачем сразу 160? Созвонитесь с заводом то biggrin.gif
Может, кто уже изобрёл искомый Вами велосипед? Я понимаю, что делать индивидуальную башню Вам напряжно. Хотя, почему бы и нет? Думаю, разработка раздела КМ будет дешевле для заказчика, чем агромадная и ненужная башня.
Михаил I
Ага, созвонился. Делают башню какую мне надо - 15 м нога и 80 м3. biggrin.gif
andrey R
С Вас бутылка biggrin.gif
Михаил I
Я попробую как-нибудь отыграться wink.gif
Кстати, башню на столбе производитель называет "граната". smile.gif
andrey R
Цитата
Я попробую как-нибудь отыграться

Отвертелся, корочеbiggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.