Цитата(Skorpion @ 18.12.2014, 20:31)

Извините, но это - сплошное заблуждение и путаница.
Не извиняю.
Цитата(Skorpion @ 18.12.2014, 20:31)

1. У насоса не 2 характеристики, а одна (кривая Q-Н)
Кривая одна.
Но даже в маркировке тех же российских насосов указывают две цифры: напор и объем.
Цитата(Skorpion @ 18.12.2014, 20:31)

2. Связаны именно этой характеристикой: кривой, на которой чем больше напор, тем меньше подача и наоборот. Не пересчитываются, но зависят друг от друга: каждой точке кривой соответствуют строго определенные значения. Математически это записывается так: Q=f(Н) - подача есть функция напора.
Подробности я опустил. Суть была в другом: эта зависимость заложена конструкцией насоса и никак не зависит от трубы за ним.
Цитата(Skorpion @ 18.12.2014, 20:31)

3. Напор и давление - это синонимы. Если в СНиПах употребляются оба термина, то, например, в СП 30.13330.2012 понятие "напор" искоренено и заменено "давлением". Когда-нибудь мы забудем слово "напор".
В сад! В детский! Или в школу!
Это не синонимы.
Если говорить про статику (для простоты, в динамике будет две составляющие, но для статической все останется ровно также):
Напор никак не зависит от положения точки в пространстве. Есть напор перед насосом, добавляем напор за насосом, далее вычитаем потери на трубе (зависящие от длины этой трубы). Таким образом получаем цифру напора для любой точки трубы.
А вот статическое давление это уже тот же напор за вычетом перепада высот.
Соотвественно, если взять отдельно взятый стояк и пренебречь потерями на трубе, то напор во всех точках будет одинаков, а вот давление будет уменьшаться по мере набора высоты.