Цитата(VDD @ 14.3.2014, 14:42)

Уважаемые господа.
Подскажите пожалуйста Что если трансформаторный ток в 2 раза больше потребляемой мощности( вместо 150/5 установлен 300/5). учет электричество искажается в пользу потребителя или в пользу электроснабжаюшей организации.
Любая система учета искажает данные о реальном потреблении за счет погрешности (+/-). А по ГОСТ для счетчиков в зависимости от типа и класса точности, как правило,- 1,2 Iном, 1,5 Iном, 2 Iном.
Если трансформаторы тока и счетчик поверены, повода для беспокойства в вашем случае нет.
Другое дело, если было бы наоборот...