Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трансформаторный ток
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
VDD
Уважаемые господа.
Подскажите пожалуйста Что если трансформаторный ток в 2 раза больше потребляемой мощности( вместо 150/5 установлен 300/5). учет электричество искажается в пользу потребителя или в пользу электроснабжаюшей организации.
kvm_auditor
Цитата
При выборе ТТ необходимо учитывать соотношение номинального первичного тока обмотки учета и фактической нагрузки. Использование ТТ с большими номинальными первичными токами при значении фактических нагрузок присоединений менее 20% от номинального первичного тока ТТ экономически нецелесообразно и приводит к тому, что часть транзита электрической энергии не учитывается, это может повлечь финансовые потери.
Тигушкин
Цитата(VDD @ 14.3.2014, 14:42) *
Уважаемые господа.
Подскажите пожалуйста Что если трансформаторный ток в 2 раза больше потребляемой мощности( вместо 150/5 установлен 300/5). учет электричество искажается в пользу потребителя или в пользу электроснабжаюшей организации.

Любая система учета искажает данные о реальном потреблении за счет погрешности (+/-). А по ГОСТ для счетчиков в зависимости от типа и класса точности, как правило,- 1,2 Iном, 1,5 Iном, 2 Iном.
Если трансформаторы тока и счетчик поверены, повода для беспокойства в вашем случае нет.
Другое дело, если было бы наоборот...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.