romul753
Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
По образованию не теплотехник, поэтому не судите строго, за ошибки в мат. части.

Помогите решить следующую проблему. Очень маленькая разница температуры подачи и обратки в системе отопления. Даже в самый холодный период, около -35, дельта составляла 5-6 градусов. А в среднем вообще 3-4 градуса.
Подскажите пожалуйста, как это сказывается на эффективности, ?? И в чём может быть причина такой маленькой дельты ?

Система отопления закрытая, через теплообменник.
sergoo
какой расход? какой бойлер? мало информации.
tiptop
Цитата(romul753 @ 21.3.2014, 21:27) *
И в чём может быть причина такой маленькой дельты ?

Завышен расход воды.
Возможно, что система отопления несбалансирована (не выставлены расходы по ветвям).

А где эта система отопления? В коттедже?
инж323
С чего снимали показания Т?
Масло в гильзах у термометров есть? с УУТЭ- а давно ли промывали?
Чудес то не бывает,хотя если сменили насос на заведомо больший и запас у ТО есть, то и не удивительно.В доме то жарко или холодно?
Kult_Ra
Да. Главное - это температура воздуха в помещениях здания, баланс тепла меж потерями здания, теплосъёма с нагревательных приборов (НП) и "величины остывания теплоносителя в НП".

Малый перепад или большой у теплоносителя - это уже не имеет значения для жильцов, ежели в комнатах поддерживается комфортная температура.
romul753
Цитата(sergoo @ 21.3.2014, 23:56) *
какой расход? какой бойлер? мало информации.

Расход 30 м3/ч.
Установлен теплообменник на 1 Мвт.

Цитата(tiptop @ 22.3.2014, 0:00) *
Завышен расход воды.
Возможно, что система отопления несбалансирована (не выставлены расходы по ветвям).

А где эта система отопления? В коттедже?


Отапливаю офисное здание и несколько производственных помещений (типа гаражей). Все через один теплообменник.
Как мможно расходы по ветвям сбалансировать ?

Цитата(инж323 @ 22.3.2014, 2:07) *
С чего снимали показания Т?
Масло в гильзах у термометров есть? с УУТЭ- а давно ли промывали?
Чудес то не бывает,хотя если сменили насос на заведомо больший и запас у ТО есть, то и не удивительно.В доме то жарко или холодно?

Показания точно истинные. А на счёт "жарко-холодно", то в каждом помещении здания по разному. Здание офисное и почему в одних помещениях температура комфортная, в других холодно, как бы сильно не топили.

tiptop
Цитата(romul753 @ 22.3.2014, 17:03) *
Как мможно расходы по ветвям сбалансировать ?

Нужно уменьшать расходы в тех ветвях, у которых температура обратной воды выше нормы.
Если система отопления - двухтрубная, то это надо делать у каждого отопительного прибора.
испытатель
Для начала все четыре температуры на теплообменнике неплохо было бы указать.
Гризли
Цитата(romul753 @ 22.3.2014, 16:03) *
Как мможно расходы по ветвям сбалансировать ?


Показания точно истинные. А на счёт "жарко-холодно", то в каждом помещении здания по разному. Здание офисное и почему в одних помещениях температура комфортная, в других холодно, как бы сильно не топили.

Вот сейчас точно можно сказать, что СО не отбалансирована.
В простейшем случае на радиаторы термоголовки. Или краны на отдельные горячие ветки.
KARTS
Ситуация из практики.
Система закрытая, горизонтальная однотрубка. Дельта 2,5. составляю акт на отстранение учёта. Звонят с УО и говорят - а с этого дома(8 квартир) жалоба на холод. Захожу в квартиру - все батареи завоздушены напрочь. А по дельте как перетоп. Акт пришлось порвать и сказать УО пару ласковых. mad.gif
Лыткин
Цитата(KARTS @ 24.3.2014, 10:57) *
Ситуация из практики.
Система закрытая, горизонтальная однотрубка. Дельта 2,5. составляю акт на отстранение учёта. Звонят с УО и говорят - а с этого дома(8 квартир) жалоба на холод. Захожу в квартиру - все батареи завоздушены напрочь. А по дельте как перетоп. Акт пришлось порвать и сказать УО пару ласковых. mad.gif

Если СО завоздушена, то котёл не берёт нагрузку.
KARTS
Цитата(Лыткин @ 25.3.2014, 9:19) *
Если СО завоздушена, то котёл не берёт нагрузку.

Там в качестве "котла" водогрейная котельная 9МВт установленной мощности.
Лыткин
Цитата(KARTS @ 25.3.2014, 10:29) *
Там в качестве "котла" водогрейная котельная 9МВт установленной мощности.

Если нет циркуляции в СО, то нет и теплосъёма, только потери. Посчитайте нагрузку после продувки системы.
KARTS
Цитата(Лыткин @ 25.3.2014, 12:05) *
Если нет циркуляции в СО, то нет и теплосъёма, только потери. Посчитайте нагрузку после продувки системы.

Мы по-моему о разном. Я пример из практики привёл. Какой циркуляции нет? Теплоноситель мимо радиаторов проходит вот и нет теплосъёма.
Kult_Ra
Цитата(KARTS @ 25.3.2014, 13:21) *
Цитата(KARTS)
горизонтальная однотрубка. Дельта 2,5.

Мы по-моему о разном. Я пример из практики привёл. Какой циркуляции нет? Теплоноситель мимо радиаторов проходит вот и нет теплосъёма.
Значит был, был там байпас (система типа "ленинградская"). Но есть ещё несколько разновидностей "горизонтальная однотрубка" без байпаса и тогда "циркуляции" в СО не будет. И в двухтрубных стояках не будет.

"Дельта 2,5" - значит, это было только остывание труб СО. Ну может и не все 100% ОП (НП) были "под воздухом". Так? biggrin.gif
KARTS
Цитата(Kult_Ra @ 25.3.2014, 16:42) *
Мы по-моему о разном. Я пример из практики привёл. Какой циркуляции нет? Теплоноситель мимо радиаторов проходит вот и нет теплосъёма.
Значит был, был там байпас (система типа "ленинградская").

"Дельта 2,5" - значит, это было только остывание труб СО. Ну может и не все 100% ОП (НП) были "под воздухом". Так? biggrin.gif

Абсолютно!