duh-ufa
Теплоизоляция для ИТП (150/70) - негорючая НГ - какая (кроме ваты)?!
Из СП 41-101-95:
Материалы и изделия для теплоизоляционных конструкций трубопроводов, арматуры и оборудования тепловых пунктов, встроенных в жилые и общественные здания, должны приниматься негорючие.

Г1 - вроде не катит...
Studentik
Здравствуйте.
Теплоизоляция класса НГ цилиндры из базальтового волокна без покрытия фольгой подойдет или это "вата"?
Можете теплоизолировать Етвентом (Екатеринбург) он точно не горит (не совсем вата).
Собственно напрашивается вопрос - Чем вам вата не устраивает?
duh-ufa

Минеральная вата - Стеклянная вата; Каменая вата; Шлаковая вата. - они без покрытия НГ а с покрытием... Г1.

Не красиво... и вообще не видел чтоб в новых ИТП делали вату...

Вобще я К-Флекс (вспенн. каучук) закладывал - он Г1 (без покрытия).

Кто какую теплоизоляцию в ИТП делает?!
Shiling
Цитата(duh-ufa @ 24.3.2014, 13:27) *
Минеральная вата - Стеклянная вата; Каменая вата; Шлаковая вата. - они без покрытия НГ а с покрытием... Г1.

Не красиво... и вообще не видел чтоб в новых ИТП делали вату...

Вобще я К-Флекс (вспенн. каучук) закладывал - он Г1 (без покрытия).

Кто какую теплоизоляцию в ИТП делает?!

мы в котельной делали К-флекс который до 130 град. Прошло.
А есть еще к-флекс с алюминиевым покрытием(не фольга-реальный слой алюминия )
Bigantowka
производители максимум предлагают прошивные маты с алюминиевой фольгой. В ИТП мотать на мелкие трубы эти маты просто издевательство. неужели нет каких нить полуцилиндров прошивных или что нить подобное? helpsmilie.gif
Shiling
Цитата(Bigantowka @ 24.3.2014, 14:50) *
производители максимум предлагают прошивные маты с алюминиевой фольгой. В ИТП мотать на мелкие трубы эти маты просто издевательство. неужели нет каких нить полуцилиндров прошивных или что нить подобное? helpsmilie.gif

Есть термоизоляционное обмазочное покрытие типа "Корунд". Если не врут производители, то коэффициент теплопроводности меньше коэффициента обычных минватных матов в 50! раз.
Покрасил разок другой и опа, теплоизоляция трубопроводов готова. Состав негорючий.
v-david
Цитата(Shiling @ 24.3.2014, 17:08) *
...Покрасил разок другой и опа, теплоизоляция трубопроводов готова. Состав негорючий.

а есть еще колечко такое, волшебное, повернул и опа - озеро с лебедями!
duh-ufa

К-Флекс и я применял - но он при любом раскладе Г1.

Жидкой теплоизоляции нет по реестрам Транснефти и Газпрома...
Studentik
Здравствуйте.
обмазочная, жидкая, нано, сверхтонкая,...... изоляция говорите ... smile.gif


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%EE%F0%F3%ED%E4

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%EE%F0%F3%ED%E4
*Sasha*
НГ - строго для встроенных тепловых пунктов (роквол - каменная вата).
Г1 - можно применять для отдельностоящих ТП.
stef
Цитата(duh-ufa @ 25.3.2014, 8:15) *
К-Флекс и я применял - но он при любом раскладе Г1.


Самое опасное в K-Flex - высокая степень дымообразования Д3.
antipod66
хотелось бы получить консультацию
пишу из дома норм под руками нет, по памяти))
согласно СНИП и СП "Тепловые сети" или СП "Котельные установки" (выпущено Минрегионом), написано, что тепловые пункты должны относиться к категории Д по пожарной опасности по СП 12.13330
Согласно СП 12.13330 (выпущено пожарниками) к категории Д может относиться помещение с удельной пожарной нагрузкой менее 1МДж/м2
Таким образом наполняя тепловой пункт горючей тепловой изоляцией, увеличиваем пожарную нагрузку более 1 МДж/м2 и получаем категорию не ниже В4 по СП 12.13330, если делать расчет.
Что противоречит требованиям СП выпущенным Минрегионом (Тепловые сети, котельные установки) где написано что должно быть Д.

m_kast
ТН просит изолировать трубы ИТП (по проекту к-флекс) наклеивая изоляцию прямо на тело трубы. Есть ли нормы какие нибудь? это ж сколько клея надо.. в руководстве по изоляции материалами к-флекс указывается что клей наносится только на шов стыкуемого материала
Vitaliy123
Кстати, кто знает, расскажите подробнее о k-flex, может кто-то уже использовал их теплоизоляционные материалы? Вату использовать тоже не хочется, автор сообщения правильно написал, что в новых ИТП вату применять не вариант, я тоже такого не видел. Задумался вот о k-flex. Изучая информацию, я понял, что купить k-flex можно относительно недорого, это конечно плюс. А какие тогда минусы?Хочется узнать подробнее, перед тем как использовать.
Jon
Берите жидкий утеплитель Корунд http://video.yandex.ru/users/oktuk/view/1/
dronovigor
Здравствуйте. В ИТП в обвязке пластинчатых теплообменников имеется вертикальный участок, на котором на минимальном расстоянии одна от другой проложены 4 трубы. Есть идея предусмотреть общую для 4-х труб рулонную теплоизоляционную конструкцию. В нормативной документации запретов не нашел. Возможно ли реализовать такую идею?
испытатель
Жидкий утеплитель ИМХО из соображений - чтобы не обжигало, а не уменьшение потерь. Жидкий утеплитель рекламируется с завышенными характеристиками по изоляции, но двойной слой в ИТП с функцией предотвращения от ожогов реально хорошо справляется, и сложные профили проще промазать, чем укрепить утеплитель.
J. Antonio
Я стараюсь использовать K-FLex, бывает и энергофлекс, но он менее удобен.
Андррей
Нам инспектор вынес замечание при утеплению нескольких труб совместно. Однако в СНиП 41-03-2003 (тепловая изоляция оборудования и трубопроводов) это не запрещено.
gloom11
До 90С - энергофлекс, до 110 - КФЛЕКС, выше - скорлупы из минваты, или базальтового волокна. На новых котельных пробуем скорлупы из ППУ фольгированные, вроде не жалуются.
J. Antonio
Цитата(gloom11 @ 17.10.2014, 15:45) *
До 90С - энергофлекс, до 110 - КФЛЕКС, выше - скорлупы из минваты, или базальтового волокна. На новых котельных пробуем скорлупы из ППУ фольгированные, вроде не жалуются.

А почему не применяете KFLEX на температурах выше 110*С? У них же есть изоляция до 150*С.
gloom11
Да как то не требовалось еще, водогрейные все до 115С, а паровые уже выше 170С.. а так если будет обязательно используем....
BIONDER
Цилиндры НГ Rockwool дешево и сердито (каменная вата).
gloom11
С цилиндрами из каменной ваты сложности при монтаже переходов, тройников, отводов... они мягкие режутся не очень, вид внешний теряется даже у фольгированных.. нужно доп. слой покрытия делать..
Машинист
Цилиндры, ппу, к-флексы.. Всё это замечательно для ИТП (кроме цилиндров, пожалуй - при малых диаметрах, хитрых сплетениях и большом количестве КИП они неудобны), и это если не замечать одной вещи: Г или НГ. И её стараются "не замечать" в последнее время. Поэтому - либо энергофлекс обычный, либо "черный".
Не совсем понятно, как НГ-цилиндры, обернутые жиденькой фольгой, становятся вдруг Г1. Что там горит - клей который фольгу держит?
BIONDER
Цитата(gloom11 @ 21.10.2014, 9:07) *
С цилиндрами из каменной ваты сложности при монтаже переходов, тройников, отводов... они мягкие режутся не очень, вид внешний теряется даже у фольгированных.. нужно доп. слой покрытия делать..

Далее нужно делать окожушивание. Внешний вид говорите? Это ИТП, техническое помещение. Лучше решения НГ не знаю.


Цитата(Машинист @ 21.10.2014, 9:15) *
Не совсем понятно, как НГ-цилиндры, обернутые жиденькой фольгой, становятся вдруг Г1. Что там горит - клей который фольгу держит?

Клей, верно.
Danila Gordenko
Цитата(stef @ 26.3.2014, 14:50) *
Самое опасное в K-Flex - высокая степень дымообразования Д3.

Здравствуйте, уважаемый stef!

Мне задавали подобный вопрос.
Чем отличается коэффициент дымообразования от показателя токсичности продуктов горения, и какой из них опасен для здоровья человека?
Ответ. ГОСТ 12.1.044-89. 2.14.1. Коэффициент дымообразования – показатель, характеризующий оптическую плотность дыма, образующегося при пламенном горении или термоокислительной деструкции (тлении) определенного количества твердого вещества (материала) в условиях специальных испытаний. 2.16.1. Показатель токсичности продуктов горения – отношение количества материала к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при горении материала газообразные продукты вызывают гибель 50% подопытных животных. Из определений понятно, что опасность для здоровья человека представляет показатель токсичности.


Цитата(Shiling @ 24.3.2014, 17:08) *
Есть термоизоляционное обмазочное покрытие типа "Корунд". Если не врут производители, то коэффициент теплопроводности меньше коэффициента обычных минватных матов в 50! раз.
Покрасил разок другой и опа, теплоизоляция трубопроводов готова. Состав негорючий.

Здравствуйте, уважаемый Shiling!

Можно ли использовать в качестве технической тепловой изоляции жидкие, сверхтонкие, нано, керамические и т.д. "теплоизоляционные" материалы?

Ответ: Нет, нельзя. Данные материалы являются обыкновенными красками.

Если хотите глубже изучить этот вопрос, пройдите по ссылке: http://ti-flex.ru/faq
Adic
Здравствуйте!
Монтажники на реконструируемый ИТП нанесли изоляцию: минвата, покровной слой-фольга алюминиевая (ад1), а крепили фольгу на какой-то скотч (серого цвета). Как только включили теплоснабжение, то скотч местами начал отклеиваться.
Вопрос: может есть какие то требования на крепление фольги? может их заставить переделать скотч на хомуты?
Нужно какое-нибудь обоснование.
Anton-fes
На самом деле уже появилась негорючая теплоизоляция с защитным фольгированным слоем. Причем слой не просто фольгированный, а еще сдублирован со стеклотканью. Производитель заявляет, что такую изоляцию можно использовать даже на улице без защиты оцинковкой. Производит подмосковная фирма КАТВУЛ, серия называется Protect. Для отводов, тройников и прочего тоже есть готовые элементы. Других таких же продуктов сколько смотрел, не видел, они пока единственные...