Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приемка ИТП в эксплуатацию
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
инженерик77
Доброго дня всем специалистам!
Подскажите, кто имеет опыт сдачи-приемки ИТП, какую документацию должна предоставить монтажная организация при сдаче ИТП в эксплуатацию. В общем-то, конкретно интересует кто должен делать инструкцию по эксплуатации ИТП(!): монтажная орг. или эксплуатирующая служба, уже после приемки???
Shiling
Инструкции для персонала побезопасной и безаварийной эксплуатации делает эксплуатирующая организация.
Монтажная организация должна приложить исполнительную документацию. ( 1) акты выполненных и скрытых работ. 2)Паспорта на использованное оборудоваие, инструкции к нему от производителей, сертификаты соответствия и разрешения к применению на территории России на все материалы , примененные при строительстве ИТП. Включая краску и теплоизоляцию.
Если ИТП позиционируется как готовое изделие заводского изготовления то, должна быть паспорт и инструкция от завода на весь ИТП со штампом ОТК, а так же вышеперечисленные сертификат и разрешение на применение.
Правда в инструкции скорее всего будет написано что эксплуатацию и ремонт должна производить специализированная организация имеющая обученный персонал и лицензию.
инженерик77
спасибо, что меня подтвердили! Нами сделаны все необходимые акты и даже акт приемки подписан., переданы паспорта, сертификаты, паспорт ИТП. Но заказчик требует эту инструкцию. похоже у него просто нет специалиста для её составления.
zr84
Цитата(инженерик77 @ 1.4.2014, 13:43) *
... Но заказчик требует эту инструкцию. похоже у него просто нет специалиста для её составления.

В "ЗАЯВЛЕНИЕ о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки"
которое подается в Ростехнадзор все расписано.. вторая половина пунктов для эксплуатирующей органазации.
Инструкция- это документ этак на 10-20 стр. вкл. Оперативную схему, в основе Инструкции - положения ПТЭ ТЭ

Shiling
Инструкцию по безопасной эксплуатации должено выдать персоналу лицо, ответственное за безопасную и безаварийную эксплуатацию (главный инженер , как правило)
Конечно некому составить! Обычное дело для заказчиков. Пусть обратятся к наладчикам. Они помогут.
ruben
Кстати вопрос принципиальный. Также как и на котельных после монтажа, инструкцию по безопасной эксплуатации должен делать Заказчик. Именно он знает характер всех опасностей, имеющихся на объекте со стороны различных факторов - высокое напряжение, высота, газо- и пожароопасность и т.д.
Монтажники ИТП (или котельной) не могут этого знать в объеме выполняемой работы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.