Газоход имеется в виду -дымовая труба?
Дымовые газы от котла или печки греют воздуховод общеобменной вытяжки и улучшают естественную тягу-вполне типовое решение-не разносить же их по разным концам дома?. Если отдушина из канализации из пластика-к этому конечно придраться можно, но если всё хорошо теплоизолировать рокволом трубчатым каким-нибудь, то почему бы и нет?
Воздухозабор устраивать таким образом конечно же нельзя. Но, вероятно, проектировщики заложили в этом канале именно вытяжку. Приток у вас (если есть приточная вентиляция) организован, откуда-то издалека.
Вы как заказчик можете выразить своё пожелание внести коррективы, только любой каприз дб оплачен(ну не по душе вам например такая раскладка труб, или узор из труб претит нормам феншуя)
Точно есть норма удалённости заборной решетки(приток) и выбросной(вытяжка) -вот это да регламентируется 10ю метрами
А вытяжки помешать могут друг другу, только в экзотических вариантах: например у вас нет механического притока, но есть большой камин или большая кухня, откуда организована мощная отдельная от этих механическая вытяжка и вот тогда у вас вытяжной канал от общеобменной вытяжки может "обернуться" и пойдёт вот этот не чистый воздух вниз. Но это произойдёт в случае нарушения других норм