Объясните пожалуйста смысл обводной линии вокруг водомерного узла если внутреннее пожаротушение не предусмотрено. Когда предполагается ее включение??
СП 30.1330.2012. п.7.2.8 "Обводную линию для общедомовых счетчиков холодной воды следует устраивать, если:
имеется один ввод хозяйственно-питьевого или объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода в здание или сооружение;
счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение)."
Задвижка в постоянно запломбированном состоянии. При необходимости заменить счетчик в любом случае вода будет перекрыта- никто ее без учета пускать не в праве.
Объектом может быть павильон с двумя сантехприборами. В данном случае рассматриваю общежитие- барак на 40 человек с общим санузлом в конце коридора..
Норма обязательная есть а смысл не понятен.