Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Зональное распределение температуры в помещениях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Lyubopyt
Уважаемые коллеги! Прошу Вас просветить начинающего дилетанта. Мне не понятен принцип создания требуемых санитарных условий в помещениях с различными требованиями к этим условиям. Например:
Производственное здание. У наружных стен расположены складские и производственные помещения с внутренней температурой +16С и +18 соответственно, а в центре здания расположены душевые, раздевалки и санузлы. Согласно НД внутренняя температура в душевых и в раздевалках +25С. Как мне осуществить требования НД в помещениях душевых и раздевалках, если отопительные приборы расположены у наружных стен и помещение душевых и раздевалок смежно с помещениями, в которых внутренняя температура +16? Неужели специально для этого нужно в душевой устанавливать отопительные приборы?
Странная Белка
И отопительные приборы, и канальный нагреватель на воздуховод. Голому-то ведь +16 холодновато будет.
biver
Можно канальный нагреватель на воздуховод, можно прибор отопления поставить, дело ваше. В любом случае вы должны обеспечить требуемую температуру в помещениях и вы должны были учесть теплопотери между данными помещениями и помещениями с температурой +16-18град, и вроде в раздевалках при душевых +23град.
Lyubopyt
Спасибо большое за ответы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.