DiViGion
Насколько неравномерен/некомфортен поток из вент решетки с пленумом, если в ней будет смешиваться поток из кондея (10оС, поток 1-2х) и приточка (25оС, поток такой же 1-2х), либо поток из кондея (+35оС, поток 1-2х) и приточка (5оС, поток такой же 1-2х). Как этот поток правильно организовать?

Есть такой опыт? Насколько приемлемо?

Помещение жилое. Цель - уменьшение кол-ва решеток и использование кондея для доведения приточного воздуха до нормальной температуры.

Решение подмеса перед кондеем и отдельной секции охлаждения/подогрева в вент сегменте рассмотрено, но не желательно (не подходит).
Skaramush
Это получается работа двух вентиляторов на одну (короткую) сеть. Не очень понятно, как Вы физически собираетесь выполнить присоединение к решётке.
Dio_Rock
Наверно имеется ввиду присоединить к пленуму решетки 2 воздуховоды: от кондера и вентиляции. Есть минусы: вентилятор кондера может запереть приток, также слышал что возможен конденсат. Мы так все равно делаем, постоянно, в офисах и магазинах(там все равно никто жаловаться не будет). Но вот по поводу жилых помещений не знаю. Может тогда лучше присоединить приток вентиляции к всасывающему воздуховоду кондера.
Странная Белка
А почему секцию охладителя-то в приточку не поставить? Или сделать просто приток и сплит-систему повесить? Почему все через ж..у-то надо делать?
И да, это отличная оценка качества вашей работы - "там все равно никто жаловаться не будет".
Dio_Rock
Цитата(Странная Белка @ 14.5.2014, 16:40) *
А почему секцию охладителя-то в приточку не поставить? Или сделать просто приток и сплит-систему повесить? Почему все через ж..у-то надо делать?

Если приточка на несколько помещений, то лучше поставить доводчики в каждом(индивидуально регулировать температуру).

Цитата(Странная Белка @ 14.5.2014, 16:40) *
И да, это отличная оценка качества вашей работы - "там все равно никто жаловаться не будет".

Как есть, так есть, нет жалоб - нет негативного опыта - решение продолжает быть востребованным(несмотря на сторонние слухи)
DiViGion
Цитата(Dio_Rock @ 14.5.2014, 13:04) *
Наверно имеется ввиду присоединить к пленуму решетки 2 воздуховоды: от кондера и вентиляции. Есть минусы: вентилятор кондера может запереть приток, также слышал что возможен конденсат. Мы так все равно делаем, постоянно, в офисах и магазинах(там все равно никто жаловаться не будет). Но вот по поводу жилых помещений не знаю. Может тогда лучше присоединить приток вентиляции к всасывающему воздуховоду кондера.

"присоединить к пленуму решетки 2 воздуховоды: от кондера и вентиляции" да, именно так.
Конденсат(туман) тут же выдувается. Да и обслуживать там проще. И вероятность конденсата невелика. Достаточно редко соблюдаются условия для этого.
"лучше присоединить приток вентиляции к всасывающему воздуховоду кондера." - классная идея, буду думать считать.
Как лучше прпендикулярно в воздуховод или тоже сделать пленум?
Dio_Rock
Цитата(DiViGion @ 14.5.2014, 17:42) *
Как лучше прпендикулярно в воздуховод или тоже сделать пленум?

Проще конечно перпендикулярно(тройник). Есть правда еще один минус, при выключенном вентиляторе кондера приток вентиляции будет идти сразу в 2 решетки: через кондер в выбросную и в заборную решетку, получится искажение схемы воздухораспределения в помещении и снижение эффективности вентиляции(скорость воздуха через решетку упадет), поэтому я бы еще подумал, квартира все-таки особый случай(вентилятор фанкойла точно не будет работать все время). Также появилась идея с объединением в одну решетку: изготовить пленум с разделяющей стенкой, либо конструктивно насадить 2 пленума на одну решетку
vsklokoch
Цитата(DiViGion @ 14.5.2014, 15:42) *
"лучше присоединить приток вентиляции к всасывающему воздуховоду кондера." - классная идея, буду думать считать.

Никогда не видел, чтобы совмещение СВ и К делали по-другому.
Вот бы еще вытяжку ПВУ подсоединить к трубам канальника. Только вот куда?
DiViGion
А подскажите все-таки по первому вопросу: "насколько неравномерен/некомфортен поток из вент решетки с пленумом(например, двойным), если в ней будет смешиваться поток из кондея и вентиляции" с разницей температур ~20оС
Skaramush
Насколько сильнО влияние света полной луны на рост телеграфного столба?

При заданных исходных, вопросы примерно равноценны.
aas3
Цитата(DiViGion @ 14.5.2014, 15:42) *
"лучше присоединить приток вентиляции к всасывающему воздуховоду кондера." - классная идея, буду думать считать.

Угу. Особенно "хорошо" это будет смотреться при выключенном кондиционере.
Если хотите предсказуемых показателей по скорости истечения из решетки и температуре - разделяйте потоки.
Нормального смешения в в общем адаптере всё равно не будет - или часть потока по решетке будет холодная (при равных условиях расхода при подаче воздуха в пленум - это в лучшем случае) или кондиционер с приточкой будут бороться за "первенство притока" в данном пленуме с непредсказуемым изменением расчётных показателей расхода в обоих аппаратах (особенно, если кондиционер работает в полностью автоматическом режиме).
vsklokoch
Цитата(aas3 @ 15.5.2014, 12:08) *
Угу. Особенно "хорошо" это будет смотреться при выключенном кондиционере.

По-моему логично: если совмещаете системы, совмещайте и автоматику - включилась вентиляция - включился канальный кондиционер (хотя-бы в режиме рециркуляции)
А например в квартирах, я иногда даже предусматривал режим эксплуатации при выключенном канальном кондиционере, когда воздух из подмеса "приточит" через вытяжную систему канального кондиционера (ну или RSK на вытяжные воздуховоды лепите).
Естественно, размещение решеток, воздухораспределение и т.п. на этот режим тоже нужно просчитывать. Зато ЗАК имея почти за те же деньги еще и полноценную, независимую (если что) от кондиционера приточу, свистит и улюлюкает от восторга.

Уж простите, перефразирую
Цитата(aas3 @ 15.5.2014, 12:08) *
Если хотите предсказуемых показателей по скорости истечения из решетки и температуре.
- считайте, а не гадайте.
DiViGion
Поддержу vsklokoch. в части выключенного кондея. Выключен кондей - сифонит из обоих решеток, в основном из притяжной. Достаточно предсказуемо. И главное -
Цитата
ЗАК [...] свистит и улюлюкает от восторга


Цитата
aas3, Если хотите предсказуемых показателей по скорости истечения из решетки и температуре - разделяйте потоки.

Да, они будут предсказуемо неудобными. один 30, второй 10. Бегая из угла в угол можно сделать себе контрастный воздушный душ... (((

Как правильно решить?
jota
Цитата(DiViGion @ 15.5.2014, 21:18) *
Как правильно решить?

Пленума два рядом, накрывающая решётка одна.