Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Энергофлекс в подвале
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
пользователь
Чем принято изолировать трубопроводы в подвалах и холодных чердаках жилого дома?
(полипропиленовые трубы Д32)
Некоторые говорят что "энергофлекс" не проходит по пож. нормам. Прошлась по ФЗ№123. (табл.28)- про неэксплуатируемые подвалы там ни слова.
Группа горючести Энергофлекса Г1.
MEX-74
ППУ (или минвата) + оцинкованный лист сверху.
Водяной
По факту основная изоляция в домах и гражданских зданиях - вспененный полиэтилен...пожалуй, самый большой процент из всех типов изоляций...доступная и дешёвая
nick2
Цитата(MEX-74 @ 20.5.2014, 10:37) *
ППУ (или минвата) + оцинкованный лист сверху.


Ду32 !? blink.gif

фольгопласт, группа горючести Г2.
крепление алюминиевым скотчем
Отражающая теплоизоляция труб горячего и холодного водоснабжения
alexandrpjatkov
Цитата(MEX-74 @ 20.5.2014, 9:37) *
ППУ (или минвата) + оцинкованный лист сверху.

Жесть!!!
Цитата(пользователь @ 20.5.2014, 8:55) *
Чем принято изолировать трубопроводы в подвалах и холодных чердаках жилого дома?
(полипропиленовые трубы Д32)

Часто встречал, что изолируют всякими Термафлексами, Энергофлексами и прочими подобными материалами. Да и сам их в проектах использую постоянно
Цитата(пользователь @ 20.5.2014, 8:55) *
Некоторые говорят что "энергофлекс" не проходит по пож. нормам. Прошлась по ФЗ№123. (табл.28)- про неэксплуатируемые подвалы там ни слова.
Группа горючести Энергофлекса Г1.

С подобными проблемами ни разу не сталкивался...Я думаю что это можно не учитывать, т.к. если изоляция (а значит и труба) загорится товода в этой трубе скорее всего пожар и потушит...
Dima_UA
в неотапливаемых автостоянках предусматриваю цылиндры минераловатные фольгированые 50 мм. а так термафлекс.
пользователь
Дошла до расчета изоляции. Если считать "по нормированной плотности теплового потока"- Энергофлекса требуется 34 мм.
а максимальная толщина трубок 20.
Как поступать? Делать безрасчетную изоляцию 20 мм или наматывать рулонный материал?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.