Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вентиляция и конд-е в отдельно взятом классе школы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Nekotjan
Коллеги, помогите решить проблему.
Есть класс в школе с окнами выходящими на южную сторону - жара стоит неимоверная. Душно, потому что чтобы не светило солнышко в окна, повесили два ряда жалюзи, и из-за этого воздух в открытые настеж окна практически не поступает.
В итоге две проблемы: жарко и нет поступления свежего воздуха.
Родители предлагают повесить кондей. Я категорически против: во время урока включать нельзя будет, а какой смысл включать его только не перемене 10 мин в час?... И свежий воздух все равно не будет поступать.
Что еще можно придумать? Простенок между окнами, куда можно вставить стеновой клапан только один, и спасет ли он ситуацию?..что-то я сомневаюсь. Маленькая стеновая приточка? Не будет ли шуметь и мешать заниматься? Вопросов много, не знаю, что лучше придумать.
Нужно ли разрешение надзорных органов на кондей и клапаны?
Если подобная тема обсуждалась, буду благодарна за ссылки.
jota
Цитата(Nekotjan @ 21.5.2014, 8:47) *
повесили два ряда жалюзи, и из-за этого воздух в открытые настеж окна практически не поступает.
В итоге две проблемы: жарко и нет поступления свежего воздуха.

Нет воздуха потому, что ЕВ практически не тянет. Найдите выход канала на крыше и ставьте крышный вытяжной вентилятор.
WAKO
А в здании, и в частности в обсуждаемом помещении, есть какая либо система вентиляции? Что за здание, год постройки, № проекта, где расположено?
SSA
Посмотрите на ПВУ-350 (возможно, две) + вытяжку (естественную или принудительную) в коридор или на улицу с ОК.
Vik
Цитата(Nekotjan @ 21.5.2014, 8:47) *
Родители предлагают повесить кондей. Я категорически против: во время урока включать нельзя будет, а какой смысл включать его только не перемене 10 мин в час?...

А чего против-то?
Секта какая-то?
Если боитесь, чтоб за шиворот холодным не дуло, организуйте потоки воздуха норамльно.
Nekotjan
Цитата(jota @ 21.5.2014, 9:26) *
Нет воздуха потому, что ЕВ практически не тянет. Найдите выход канала на крыше и ставьте крышный вытяжной вентилятор.



Цитата(WAKO @ 21.5.2014, 10:08) *
А в здании, и в частности в обсуждаемом помещении, есть какая либо система вентиляции? Что за здание, год постройки, № проекта, где расположено?


Питер. здание 60-70-хх годов, вентиляция тех же лет естественная, канал тянется вдоль противоположной от окна стены класса, там две решетки. Когда делали ремонт в классе решетки поставили новые с очень маленьким Кжс, через них вообще ничего не тянет. Пока не понятно, это из-за того, что сеть забита в принципе или из-за сопротивления самих решеток.
По поводу крышного вентилятора - за идею, спасибо! Подумаю над этим. Если сеть живая, может что-то и получится.

Цитата(SSA @ 21.5.2014, 10:21) *
Посмотрите на ПВУ-350 (возможно, две) + вытяжку (естественную или принудительную) в коридор или на улицу с ОК.

спасибо, посмотрю

Цитата(Vik @ 21.5.2014, 11:00) *
А чего против-то?
Секта какая-то?
Если боитесь, чтоб за шиворот холодным не дуло, организуйте потоки воздуха норамльно.

ну почему сразу секта? smile.gif просто класс маленький, детей 30 человек, яблоку негде упасть. Мне пока не представить, куда можно воткнуть кондей, чтобы ни на кого не дуло.
Vik
Да ерунда, повесьте сплит с подпотолочным внутренним блоком, корпусным.
Поток направьте вдоль потолка. Вниз опуститься холодный воздух с приемлемой скоростью.
Не более 0,2 м/с.
30 детей - 15 парт. 3 ряда по пять. Можно повесить два подпотолочника.
Я не вижу никаких проблем. Регулируйте температуру...
SSA
2 vik
Проблема не в температуре, а в свежем воздухе, как указал ув. jota.
Vik
Читайте ТС - "жара стоит невыносимая".
Сплиты, конечно не отменяют вентиляцию.
WAKO
У вас 2 задачи:
1. Создать воздухообмен
2. Поддерживать комфортную температуру.

1. Для обеспечения воздухообмена необходимо организовать приток и вытяжку.
- Вытяжка, если у вас вытяжка с естественным побуждением в жару она работать не будет, даже если исправная. Для обеспечения работы вытяжки целесообразно проверить канал, рабочий он или нет, а также , как писал jota можно поставить вытяжной крышный вентилятор. Имейте ввиду что этот канал может обслуживать не только Ваш класс но и другие помещения школы.
- Приток, для правильной работы вытяжки необходимо организовать приток в помещение, при этом нужно учитывать что подаваемый воздух нужно очищать и нагревать(зимой), и по возможности охлаждать(летом), а также подавлять шум создаваемый приточным вентилятором. Можно создать приток путем открывания окон, но при этом варианте вместе со свежим воздухом вы получите пыль и шум с улицы, а зимой холодный воздух. При наличии необходимого бюджета приток можно организовать при помощи сборной или готовой приточной установки.

2. Поддерживать комфортную температуру летом можно при помощи кондиционера. При продуманном размещении и правильной эксплуатации проблем не будет. В качестве варианта без монтажа можно использовать мобильный кондиционер, который в силу своей конструкции будет создавать еще и воздухообмен за счет удаляемого горячего воздуха. Для его эксплуатации нужно будет организовать выброс этого воздуха через фасадную стену или (если в вашем помещении индивидуальный вытяжной канал) через вытяжной канал.

Цитата(Nekotjan @ 21.5.2014, 9:47) *
Нужно ли разрешение надзорных органов на кондей и клапаны?

Вот на проведение учебного процесса без необходимых санитарно-гигиенических условий (вентиляция и кондиционирование) нужно разрешение надзорных органов!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.