Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трубы для внутренней ливневой канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
konstantin2013
Подскажите, какие трубы применяются для внутренней ливневой канализации? Встречал мнение, что используют напорные полиэтиленовые трубы для того, чтобы в случае засорения стояка трубы выдержала столб воды. Так ли это? Что будет, если в 9-10-этажке внутренняя канализация выполнена из ПВХ канализационных труб (оранжевых) - стояки, и из безнапорного чугуна - лежаки. Спасибо.
MEGASANTEHNIK
Десятиэтажное здание, это столб воды около 30м. Выдержит ли Ваша безнапорная сеть, расчитанная на 6 м.в.ст.? Внутренняя дождевая сеть в зданиях выше трёх этажей выполняется напорной всегда. Материал возможен разный, у каждого есть свои + и -
konstantin2013
Спасибо. Значит ли это, что наиболее предпочтительным вариантом будут напорные трубы из ПЭ? Что предпочесть - ПЭ80 или ПЭ100? просто раньше проектировал водопровод и хоз.-быт., а не ливневую канализацию.
Skorpion
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 22.5.2014, 16:24) *
Десятиэтажное здание, это столб воды около 30м. Выдержит ли Ваша безнапорная сеть, расчитанная на 6 м.в.ст.? Внутренняя дождевая сеть в зданиях выше трёх этажей выполняется напорной всегда. Материал возможен разный, у каждого есть свои + и -
По-моему, трубы должны выдерживать напор 10 м столба воды независимо от этажности. Или я что-нибудь подзабыл?
Serg Ivanov
Цитата(Skorpion @ 22.5.2014, 19:40) *
По-моему, трубы должны выдерживать напор 10 м столба воды независимо от этажности. Или я что-нибудь подзабыл?

Подзабыли. Испытываются наливом до воронки. 10 минут уровень не должен падать, пп.4.15. СНиП 3.05.01-85.
Skorpion
Цитата(Serg Ivanov @ 23.5.2014, 8:04) *
Подзабыли. Испытываются наливом до воронки. 10 минут уровень не должен падать, пп.4.15. СНиП 3.05.01-85.
Спасибо, виноват.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.