Цитата(2faced @ 11.7.2014, 18:24)

Элеватор вобще мало что может гарантировать))) По поводу аварийных режимов, у меня был случай работы полипропиленовых труб без элеватора в отопительный период на острой воде до 108 оС, все работало.
Открываем таблички любого производителя труб из ППР или тот же ГОСТ на них.
При рабочей температуре 80 градусов срок службы 10 лет.
При 90 градусах, в зависимости от трубы и давления 1-5 лет.
Аварийный режим до 100 градусов не более 100 часов за срок службы.
Что будет при более высоких температурах никто ничего уже не гарантирует. А случаи разрыва пластиковых труб отопления в аварийных режимах были.
Цитата(2faced @ 11.7.2014, 18:24)

Насчет недопустимости использования пластиковых труб с элеваторами имеется ввиду СП 41-102-98? Насколько я понял в этом СП речь идет о полиэтиленовых трубопроводах, а что насчет именно полипропилена?
Да в разных есть.
Цитата
СНиП 41-01-2003
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Таблица Б.1
Жилые, общественные и административно -бытовые (кроме указанных в Б. 2- Б. 10):
Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре тепло носителя для двухтрубных систем - не более 95 °С; для однотрубных - не более 105 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). Воздушная. Поквартирная водяная с радиаторами или конвекторами при температуре теплоносителя не более 95 °С. Электрическая или газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 95 °С
6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
Если брать свежее, то сейчас например так вписано:
Цитата
Свод правил СП 60.13330.2012
"СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
6.1.6 Температуру теплоносителя, °С, для систем внутреннего теплоснабжения в производственном здании следует принимать не менее чем на 20°С ниже температуры самовоспламенения веществ, находящихся в помещении, и не более максимально допустимой по приложению Д или указанной в технической документации на оборудование, арматуру и трубопроводы.
Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения в жилых и общественных зданиях следует принимать, как правило, не более 95°С.
Для систем внутреннего теплоснабжения с температурой воды 100°С и выше следует предусматривать:
мероприятия, предотвращающие вскипание воды в многоэтажных зданиях;
прокладку трубопроводов в специальных шахтах.
В системах водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90°С и 1,0 МПа, а также допустимых значений для установленного класса эксплуатации труб и фитингов по ГОСТ Р 52134 или рабочего давления и температурных режимов, указанных в документации предприятий-изготовителей.