Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как учитывать в управлении зависимые контуры ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
todatul
Как учесть в программе управления и при настройке ПИДов зависимые контуры ГВС?
Сколько ПИД в программе нужно для такой схемы и как учесть зависимости теплообменников ?


1=вход теплоносителя,
T1X= выход носителя в сеть с теплообменника T1 (догрев воды)
T1X= выход носителя в сеть с теплообменника T2 (предварительный подогрев)
(T2 включен последовательно с Т1 по входу и параллельно по выходу, те Т1 часть воды сливает в сеть, а часть отдает на T2)

3=питание от ХВС
4=вход ГВС от циркуляции
5= выход ГВС

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ka3ax
какие входные и выходные параметры?
регулирующие элементы? нашел только два вентиля с моторами. остальное не понятно.
если только человек знающий о чем речь сможет ответить. а так мне половина сокращений не известна.
todatul
Цитата(Ka3ax @ 14.6.2014, 1:52) *
какие входные и выходные параметры?
регулирующие элементы? нашел только два вентиля с моторами. остальное не понятно.
если только человек знающий о чем речь сможет ответить. а так мне половина сокращений не известна.


Управляемые элементы:

1)два вентиля с мотором на сетевой (внешней) стороне теплообменников
2) два циркуляционных насоса ГВС c ПЧ (работают поочередно, по производительности достаточно одного)

Регулируются

1) производительность насосов при помощи ПЧ по перепаду давления между прямым и возвратным циркуляционным трубопроводом ГВС,
2) ограничение максимальной температуры сливаемой сетевой воды,
3) автоматическое регулирование температуры воды в выходной трубе ГВС,

Измерители для регулирования

измерение температуры на прямой и обратной трубе ГВС,
на каждом из насосов дифференциальный манометр (точки до и после насоса),
перед насосами общий датчик давления,
измеряется давление на выходе прямой и возвратной труб ГВС,

Прочее

все остальное - ручные вентили, обратные клапаны, грязевые фильтры, манометры и термометры не подключенные к ПЛК.
Ka3ax
извините, я проспал ваше сообщенире в личных.
если еще актуально, навряд ли, месяц канул, то моральную поддержку обеспечу.
если честно, глядя на приведенное инфо не осенило меня. еще раз извините.
todatul
Цитата(Ka3ax @ 18.7.2014, 21:18) *
извините, я проспал ваше сообщенире в личных.
если еще актуально, навряд ли, месяц канул, то моральную поддержку обеспечу.
если честно, глядя на приведенное инфо не осенило меня. еще раз извините.

Спасибо, уже разрешил вопрос.
Если возможно напишите модераторам - уведомления о личных сообщениях не всегда заметны.
Ka3ax
напишу, только как такое отслеживать. по нулям если видится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.