kamazist2
Доброго времени суток ! Уважаемые специалисты...

Получил подряд на исправление шкафа учета в общежитии.



Сам шкаф. разрисованный мной, как что делать )))

Трансформатор тока на 660 вольт. Сеть 380 играет ли это роль ? На точности учета.

Счетчик совсем не показывает индикацию "А"
kamazist2
Если можно подскажите правдивый ли мой расчет по учету.

Счетчик насчитывает 20 Квт*часов в сутки.

250/5=50
50*20=1000 Квт потребленной энергии. В сутки при сети 660 вольт.

Трансформаторное соединение типа "Звезда"
kdu
То, что написано на транс-е "0,66кВ" - означает что его можно подключить в сеть с максимальным напряжением 660В~ При большем напряжении просто не выдержит его изоляция, только и всего... Да, коэфф-т транс-а 50. Считаете правильно, общага в сутки потребляет 1МВт эл/энергии по фазе. Что касается точности счёта - это тоже написано на корпусе транс-а - цифра "0,5". И номинальное напряжение здесь ни при чём.
ailcat
1) напряженческие контакты долшжны быть подключены непосредственно на выводы трансформаторов тока (а не на выводы автомата ДО ввода на объект).
Кстати, если уже быть совсем правильным - схема должна быть такой: "вводной рубильник - ТТ - защитный автомат"; в вашем случае счетчик не защищен от КЗ на стороне потребителя (модульные атвоматы - защита сомнительная).

2) расход посчитали корректно. К=50 (250/5), соответственно, расход по счетчику множим на К и получаем мегаватт-час в сутки (это что ж у вас за общага такая? расход уж больно нехилый)

3) КАК вы "догадались" на счетчике с механическим индикатором, что он не показывает индикацию "А" (кстати, о чем идет речь? импульсный выход активной энергии или фаза"А"?). Собственно, если при потреблении энергии светодиод моргает - то счетчик работает; если горит постоянно - то счетчик "в ошибке" и его надо тащить в ремонт. А вот угадать, есть ли учет по фазе "А" - в данном счетчике невозможно.
kvm_auditor
Это извращение какое то 3-х фазный счетчик заставлять считать по одной фаз ohmy.gif Где вы такую схему взяли? То что индикатор не мигает, значит счетчик не работает=показания ложные ИМХО. Включайте по нормальной схеме (указана под клеммной крышкой), проверяйте правильность чередования фаз (т.к. не факт что чередование фаз ЖЗК соответствует действительности) и будет Вам счастие.
kamazist2
Цитата(kdu @ 17.6.2014, 6:05) *
То, что написано на транс-е "0,66кВ" - означает что его можно подключить в сеть с максимальным напряжением 660В~ При большем напряжении просто не выдержит его изоляция, только и всего... Да, коэфф-т транс-а 50. Считаете правильно, общага в сутки потребляет 1МВт эл/энергии по фазе. Что касается точности счёта - это тоже написано на корпусе транс-а - цифра "0,5". И номинальное напряжение здесь ни при чём.


Поо фазе. Я так понимаю по перекосу фаз. Одна потребляет более и по ней идет считывание.

Работает Меркурий счётчик только в сторону увеличения показаний пори любом нарушении фазировки подключения токовых цепей счётчика.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) напряженческие контакты долшжны быть подключены непосредственно на выводы трансформаторов тока (а не на выводы автомата ДО ввода на объект).

Автомат защиты от внешнего перегруза, должен стоять ?

Кстати, если уже быть совсем правильным - схема должна быть такой: "вводной рубильник - ТТ - защитный автомат"; в вашем случае счетчик не защищен от КЗ на стороне потребителя (модульные атвоматы - защита сомнительная).

2) расход посчитали корректно. К=50 (250/5), соответственно, расход по счетчику множим на К и получаем мегаватт-час в сутки (это что ж у вас за общага такая? расход уж больно нехилый)

Это сборка учета такая. А я должен переделать сие чудо - электриков по призванию.

3) КАК вы "догадались" на счетчике с механическим индикатором, что он не показывает индикацию "А" (кстати, о чем идет речь? импульсный выход активной энергии или фаза"А"?). Собственно, если при потреблении энергии светодиод моргает - то счетчик работает; если горит постоянно - то счетчик "в ошибке" и его надо тащить в ремонт. А вот угадать, есть ли учет по фазе "А" - в данном счетчике невозможно.

230 ам-03 считает 5(7.5)Ампер и как я понимаю. Должен мигать идикатор "А" в том числе.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подскажите пожалуйста. Уважаемые специалисты.

Можно ли, разделить зануление в этом щите учета или поставить новый щит чисто для ввода и разделение зануления ?
kamazist2
Цитата(kdu @ 17.6.2014, 6:05) *
То, что написано на транс-е "0,66кВ" - означает что его можно подключить в сеть с максимальным напряжением 660В~ При большем напряжении просто не выдержит его изоляция, только и всего... Да, коэфф-т транс-а 50. Считаете правильно, общага в сутки потребляет 1МВт эл/энергии по фазе. Что касается точности счёта - это тоже написано на корпусе транс-а - цифра "0,5". И номинальное напряжение здесь ни при чём.



Подскажите разные соединения ТТ в зигзаг, звезду, треугольник могут сыграть роль в погрешности учета ?

Цитата(kvm_auditor @ 17.6.2014, 16:38) *
Это извращение какое то 3-х фазный счетчик заставлять считать по одной фаз ohmy.gif Где вы такую схему взяли? То что индикатор не мигает, значит счетчик не работает=показания ложные ИМХО. Включайте по нормальной схеме (указана под клеммной крышкой), проверяйте правильность чередования фаз (т.к. не факт что чередование фаз ЖЗК соответствует действительности) и будет Вам счастие.


Да все сделаю. и 517 есть.