Добрый день коллеги!
В настоящее время проектируется теплоутилизационная станция с замкнутой системой отопления с температурным графиком 90/70, в состав которой входит:
- экономайзер 800кВт- работающий на отходящих газах металлургической печи;
- электрокотел резервный на 750 кВт.
- ХВО;
- деаэратор и т.д.
В чем собственно вопрос!
Вот тот самый вакуумный деаэратор хотелось бы убрать и заменить его на химическую деаэрацию, т.к. деаэратор капризный в эксплуатации да занимает много места.
В СНИПЕ есть такая запись-
9.6. Для деаэрации питательной воды паровых котлов следует предусматривать деаэраторы атмосферного или повышенного давления. В котельных с водогрейными котлами следует предусматривать вакуумные деаэраторы; для котельных с паровыми и водогрейными котлами тип деаэратора (вакуумный или атмосферный) устанавливается на основании технико-экономических расчетов.
А ГДЕ НАПИСАНО,ЧТО ВМЕСТО ДЕАЭРАЦИИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХИМ. ДЕАЭРАЦИЮ??
и как это отразится на экспертизе?
сх. прилагается.
Мое мнение такое, изначально система будет заполнятся хоз. питьевой водой, не деаэрированной, подпитка там будет минимальная, деаэратор в основном будет стоять без дела. Смысл тогда его существования..