andr111
Добрый день.

Описание ситуации:

Есть проектируемый объект. На генеральном плане рядом с повышающим трансформатором (10/35 кВ, уличная установка, масляный (26 тонн масла), мощность 30 МВт) проходит эстакада с газопроводом выского давления (газ 30 атм) и топливопроводом дизельного топлива для снабжения ГТУ.

Расстояние от эстакады до трансформаторов - около 3 метров всего.

Объект находится за границей (Ближний Восток)

Есть опасение, что в случае ситуации КЗ с последующим воспламенением масла трансформатора может произойти разрыв трубопроводов с последующим возаранием газа и дизтоплива (усугубление аварии).

Такие авари на трансформаторах, например, показаны тут:

https://www.youtube.com/watch?v=bMcnKj_vl_8

Самое впечатляющее на 4 мин 12 сек


Вопрос:

- просьба указать нормативы по расстояниям между трансформатором и газопроводом для РФ

- просьба указать нормативы по расстояниям между трансформатором и газопроводом по международным нормативам -IEC, ISO.... (это более важно!!!!)

Местный проектировщик утверждает, что таких норм нет, но мне не верится в это. Сам пока не нашел, но это не значит, что их нет.
Может кто в курсе данного вопроса......
Бабай
Цитата(andr111 @ 29.6.2014, 14:25) *
Добрый день.

Описание ситуации:

Есть проектируемый объект. На генеральном плане рядом с повышающим трансформатором (10/35 кВ, уличная установка, масляный (26 тонн масла), мощность 30 МВт) проходит эстакада с газопроводом выского давления (газ 30 атм) и топливопроводом дизельного топлива для снабжения ГТУ.

Расстояние от эстакады до трансформаторов - около 3 метров всего.

Объект находится за границей (Ближний Восток)

Есть опасение, что в случае ситуации КЗ с последующим воспламенением масла трансформатора может произойти разрыв трубопроводов с последующим возаранием газа и дизтоплива (усугубление аварии).

Такие авари на трансформаторах, например, показаны тут:

https://www.youtube.com/watch?v=bMcnKj_vl_8

Самое впечатляющее на 4 мин 12 сек


Вопрос:

- просьба указать нормативы по расстояниям между трансформатором и газопроводом для РФ

- просьба указать нормативы по расстояниям между трансформатором и газопроводом по международным нормативам -IEC, ISO.... (это более важно!!!!)

Местный проектировщик утверждает, что таких норм нет, но мне не верится в это. Сам пока не нашел, но это не значит, что их нет.
Может кто в курсе данного вопроса......

Смотрите СП по газоснабжению по разделу наружные газопроводы. Там указаны зоны отчуждения.
Цитата
В соответствии с требованиями действующих «Правил безопасности в газовом хозяйстве» Госгортехнадзора РФ расстояния по горизонтали между газопроводами низкого давления (до 5 кПа) и другими сооружениями должны быть в свету, м, не менее:

- до фундамента зданий и сооружений, путепроводов и тоннелей — 2;
- опор наружного освещения, контактной сети и связи — 1;
- оси крайнего пути железнодорожной колеи 1520 мм — 3,8;
- оси крайнего пути трамвая — 2,8;
- бортового камня улицы, дороги — 1,5;
- наружной бровки кювета или до подошвы насыпи улицы, дороги — 1;
- фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ и наружного освещения — 1, свыше 1 до 35 кВ — 5, и выше — 6;
- стволов деревьев — 1,5;
- кустарников — не нормируется.

Это для среднего давления. В Вашем случае это самый верх - 2 метра для подземной прокладки. Для эстакад там тоже есть. Смотрите.
defuser
Думаю, все же, надо ПУЭ смотреть. Несколько лет назад попадался данный вопрос, ответ искал именно в ПУЭ. Что-то там про зоны взрывоопасные было... Сам не электрик, в ПУЭ не особо ориентируюсь.
Издание 7 : "4.2.43. Расстояния от электрооборудования до взрывоопасных зон и помещений следует принимать по гл. 7.3." (а раздел 7.3 в изд 6)
AdyBOB
По СП 18.13330.2011 п.6.22 - 3м до фундамента здания, про ТП не нашел.

В ПУЭ 7.3.13 на 25м если открытый слив и 60м если закрытый - это для ОРУ.

Я бы в вашем случае ТП из кирпича применил бы, с использованием сухих трансов и организацией приточно-вытяжной вентиляции
andr111
Всем спасибо за ответы.


Цитата(AdyBOB @ 1.7.2014, 8:38) *
Я бы в вашем случае ТП из кирпича применил бы, с использованием сухих трансов и организацией приточно-вытяжной вентиляции


Такой вариант значительно удорожает проект, т.к. для отвода тепла от трансов при максимально возможной температуре воздуха +55С система вентиляции получиться мощной, естественной вентиляцией будет уже не обойтись, придется ставить приточки. Опять же выратсут собственные нужды. Такие мощные трансформаторы всегда ставятся на улице.

Гораздо проще перетрассировать эстакады. Но это достаточно большой объем проектных работ. Без серьезных обоснований иницировать этот процесс не удасться. А вот их то (обоснований) пока и не найти....
andr111
В итоге получается следующее:

- В Российских нормативах однозначного требования нет.

- В международных стандартах был найден NFPA определяющий минимальное расстояние от сооружений и зданий до транса с маслом без защиты в 15 м.
Или расстояние не регламентировано при наличии между трансом и сооружением защитной стены- взрывостойкой и пожаростойкой (можно ставить хоть впритык). Высота стены рассчитывается геометрически по приведенной в стандарте схеме, исходя их исключения воздействия взрыва масла и огня на сооружение (эффект отражения)

На этом тему можно считать закрытой, но если кто-то сможет добавить информацию, буду благодарен.