Цитата(pani @ 31.7.2014, 8:07)

Здравствуйте коллеги!Кто сталкивался с резервуарами питьевой воды вопрос такой: По типовому проекту 1983г трубопроводы подводящие ,отводящие, спускные внутри резервуара стальные,можно ли проложить их пластиковыми трубами??????Как думаете,нисего страшного не случится??::

))).Размеры резервуара 12мх6м.V=200м3
Доброе утро!
Меня смущает отсутствие типового решения по герметичному проходу через стену ж/б резервуара. Можно ли в сальник вставить пластик ,будет ли герметичен узел. Сталь - более статичный материал, т.е. менее гибкий, менее подвержен линейным расширениям.
Также надо узнать, какая величина расчетной осадки резервуара получилась у конструкторов. Был случай, что заказчик зажал свайное основание резервуара, и расчетная осадка резервуара была 40 см!!! Надо думать, что будет происходить с трубами, например, опорожнения.
Потом, на отводящий трубопровод будете ставить приемный клапан? как он будет прикрепляться? Воронку, в принципе, можно индивидуально изготовить.
В общем, я за сталь!