Здравствуйте коллеги, такая ситуация. Есть маслозавод, в нем надо сделать проект водоснабжения, с холодной водой проблем нет, а вот с горячей есть некоторые непонятные моменты. Расход горячей воды 1.75л/с, здание с тремя этажами, газа нет, теплосетей нет, есть много дармовой электрической энергии, которой заказчик и хочет нагревать воду. При расчете вышло, что мощность составляет 400кВт. Собственно вопрос, как поступить? я как инженер ОВ предлагаю поставить электрический котел на 400кВт, исполнитель инженер ВК предлагает поставить цепочку из последовательных электроводонагревателей в количестве 39 штук. помогите пожалуйста
ИОВ
Вопросы только по ГВС:
1. Это весь расход на технологию, или сколько-то для бытовых помещений?
2. Технологический процесс с постоянным расходом воды? или сообщите мин., средний, макс.
3. Как территориально расположены водопотребители в плане и по этажам?
4. Скорей всего один котёл или теплообменник (без резервирования) нельзя.
5. Чем объясняется предложение по "цепочке из последовательных электроводонагревателей" ?
zeva
Цитата(Бабеныч @ 12.8.2014, 8:17) *
Здравствуйте коллеги, такая ситуация. Есть маслозавод, в нем надо сделать проект водоснабжения, с холодной водой проблем нет, а вот с горячей есть некоторые непонятные моменты. Расход горячей воды 1.75л/с, здание с тремя этажами, газа нет, теплосетей нет, есть много дармовой электрической энергии, которой заказчик и хочет нагревать воду. При расчете вышло, что мощность составляет 400кВт. Собственно вопрос, как поступить? я как инженер ОВ предлагаю поставить электрический котел на 400кВт, исполнитель инженер ВК предлагает поставить цепочку из последовательных электроводонагревателей в количестве 39 штук. помогите пожалуйста


Или два емкостных электрических бойлера, или котел и баки-аккумуляторы. На мой взгляд второй вариант предпочтительней.
Бабеныч
Цитата(ИОВ @ 12.8.2014, 8:35) *
Вопросы только по ГВС:
1. Это весь расход на технологию, или сколько-то для бытовых помещений?
2. Технологический процесс с постоянным расходом воды? или сообщите мин., средний, макс.
3. Как территориально расположены водопотребители в плане и по этажам?
4. Скорей всего один котёл или теплообменник (без резервирования) нельзя.
5. Чем объясняется предложение по "цепочке из последовательных электроводонагревателей" ?


Я написал максимальный расход 1.75 л/с. на 3х этажах по несколько сан. узлов. и душевых, ставить возле каждого потребителя водонагреватель заказчик не хочет, он хочет все в одном помещении.
ИОВ
Цитата(Бабеныч @ 12.8.2014, 9:44) *
Я написал максимальный расход 1.75 л/с. на 3х этажах по несколько сан. узлов. и душевых, ставить возле каждого потребителя водонагреватель заказчик не хочет, он хочет все в одном помещении.

У Вас АБК?, тогда совершенно справедливо:
Цитата(zeva @ 12.8.2014, 7:52) *
Или два емкостных электрических бойлера, или котел и баки-аккумуляторы. На мой взгляд второй вариант предпочтительней.

Но, если АБК, мне предпочтительным кажется 1-й вариант