Здравствуйте!
Дали задание: "Посчитать тепловой поток на горячее водоснабжение". По СНиПУ никак так как нет данных о потерях напора Qt/ До меня инженер считала по формуле без баков -аккумуляторов По СП: Qhmax=4,187/3.
6 (Gmax+Gcр*K)(65-5)
c коэфф.К все понятно.
но Gmax и Gср. надо подставлять в кг/час!!!!!!!!!!!!!!! , хотя бывший инженер подставлял в кубометрах в час (по расчету). Так можно? И как вообще правильно. Вся уже запуталась. Помогите кто знает.
Marichka
20.8.2014, 13:18
СНиП 2.04.01-85*
Внутренний водопровод и канализация зданий
3.13. пункт Б
Qht - где брать? в чем измерять?
Marichka
20.8.2014, 13:29
Qht - теплопотери на расчетном участке, кВт. Для упрощения расчета принимаем равными 10% от основного теплового потока
для подробного расчета используйте раздел 8 этого же снипа
подробный расчет есть в книге "санитарно-техническое оборудование зданий" Кедров, Ловцов
Цитата(Marichka @ 20.8.2014, 13:29)

Qht - теплопотери на расчетном участке, кВт. Для упрощения расчета принимаем равными 10% от основного теплового потока
основной поток где брать?????????????????????????????
Marichka
20.8.2014, 14:59
основной тепловой поток - это то, что идет на нагрев воды. первая часть формулы п.3.13 Б.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,