Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет теплового потока на ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
INVK
Здравствуйте!
Дали задание: "Посчитать тепловой поток на горячее водоснабжение". По СНиПУ никак так как нет данных о потерях напора Qt/ До меня инженер считала по формуле без баков -аккумуляторов По СП: Qhmax=4,187/3.
6 (Gmax+Gcр*K)(65-5)
c коэфф.К все понятно.
но Gmax и Gср. надо подставлять в кг/час!!!!!!!!!!!!!!! , хотя бывший инженер подставлял в кубометрах в час (по расчету). Так можно? И как вообще правильно. Вся уже запуталась. Помогите кто знает.
Marichka
СНиП 2.04.01-85*
Внутренний водопровод и канализация зданий

3.13. пункт Б



INVK
Qht - где брать? в чем измерять?
Marichka
Qht - теплопотери на расчетном участке, кВт. Для упрощения расчета принимаем равными 10% от основного теплового потока


для подробного расчета используйте раздел 8 этого же снипа


подробный расчет есть в книге "санитарно-техническое оборудование зданий" Кедров, Ловцов
INVK
Цитата(Marichka @ 20.8.2014, 13:29) *
Qht - теплопотери на расчетном участке, кВт. Для упрощения расчета принимаем равными 10% от основного теплового потока


основной поток где брать?????????????????????????????
Marichka
основной тепловой поток - это то, что идет на нагрев воды. первая часть формулы п.3.13 Б.
INVK
спс
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.