Julia_P
Здравствуйте!
Помогите разобраться. Есть 4-х этажное многофункциональное здание с подвалом и тех этажом. Имеются две лифтовых шахты: в осях Ж6-7 с подвала по 4й этаж, В осях Ж3-4 с 1-го по 3й этаж. На первом этаже размещен магазин со своей пекарней, на втором - детский сад, на третьем - стоматология. Лестничные клетки в осях А8-9 и Г2-3 идут с подвала по техэтаж, лк в осях 7-8 с первого по 4й этаж.
Вопрос:
1) какие лк являются незадымляемыми?
2) как рассчитать подпор воздуха в лк? и куда его подать?
3) как рассчитать подпор воздуха в шахты лифта?
ИОВ
Цитата(Julia_P @ 4.9.2014, 9:24) *
Помогите разобраться. Есть 4-х этажное многофункциональное здание с подвалом и тех этажом. Имеются две лифтовых шахты: в осях Ж6-7 с подвала по 4й этаж, В осях Ж3-4 с 1-го по 3й этаж. На первом этаже размещен магазин со своей пекарней, на втором - детский сад, на третьем - стоматология. Лестничные клетки в осях А8-9 и Г2-3 идут с подвала по техэтаж, лк в осях 7-8 с первого по 4й этаж.
Вопрос:
1) какие лк являются незадымляемыми?
2) как рассчитать подпор воздуха в лк? и куда его подать?
3) как рассчитать подпор воздуха в шахты лифта?

Безотносительно Ваших планировок ( не считаю нужным пока смотреть):
1. Это определяют архитекторы по своим нормам и указывают в своём задании разработчику раздела ОВ.
2., 3. Предлагаю начать с прочтения СП 7.13130.2013 и МР 2013. Уверяю, Вам понравится, и вопросы м.б. станут профессиональными.
Julia_P
1) к сожалению, мне такой информации не предоставили. Разбираюсь сама.
2) подпор в лифтовые шахты я рассчитала по МДС 41-1.99 отдельно от ЛК. А как для них вести расчет - пока не разобралась. Если это лк типа Н2, то куда подавать воздух и как ее отдельно рассчитать?
ИОВ
ph34r.gif
Цитата(Julia_P @ 4.9.2014, 10:39) *
1) к сожалению, мне такой информации не предоставили. Разбираюсь сама.
2) подпор в лифтовые шахты я рассчитала по МДС 41-1.99 отдельно от ЛК. А как для них вести расчет - пока не разобралась. Если это лк типа Н2, то куда подавать воздух и как ее отдельно рассчитать?

1. Абсолютно для Вас бесполезное занятие. Допустим, Вы вдруг решите, что ЛК незадымляемая, а архитекторы считают совершенно иначе. Незадымляемая лестничная клетка характеризуется определённым конструктивным устройством, не имеющим прямого отношения к подпору. Архитекторы обязаны указать: незадымляемые ЛК, ТШ 1-го типа, лифты для перемещения пожарных подразделений
2.Если Вы, всё таки, хотя бы откроете СП 7, то поймёте, что МДС 41-1.99 пользоваться для расчётов нельзя
Julia_P
1) Благодарю.
2) СП 7. ...
7.18. Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований пунктов 7.1 - 7.17. Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм. Расчеты могут быть выполнены в соответствии с [4] или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям.
Так разве противоречит МДС? в чем?
ИОВ
Цитата(Julia_P @ 4.9.2014, 11:06) *
Так разве противоречит МДС? в чем?

В первую очередь п.п. 7.4, 7.5, 7.15, 7.16.
Если Вы не понимаете указаний этих норм, то помочь Вам практически невозможно.
Julia_P
спасибо.