teplo_gaz
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, можно ли спуск случайных вод (с нижней точки камеры) тепловой камеры и теплоносителя Т1, Т2 заводить в колодец попутного дренажа??? (Другими словами горячая вода выйдет из Т1 (допустим), попадет в колодец попутного дренажа, далее пойдет по асбестоцементным перфорированным трубам DN150 в другой колодец (смотровой через 50 метров) , далее еще по а/ц трубам и уже в конечный колодец попутного дренажа (Уклон дренажа направлен в сторону последнего колодца) из которого будет сделать выпуск в колодец К2) ?????
У кого какое мнение??
испытатель
Необходимость спуска горячсей воды не правило, а инцендентное обстоятельство, вызванное,скорее всего, необходимостью локализации аварийной ситуации? Во завернул как...! Какие уж тут правила сливайте конечно.
teplo_gaz
Цитата(испытатель @ 10.9.2014, 22:15) *
Необходимость спуска горячсей воды не правило, а инцендентное обстоятельство, вызванное,скорее всего, необходимостью локализации аварийной ситуации? Во завернул как...! Какие уж тут правила сливайте конечно.

Не совсем так. Ведется реконструкция тепловой сети. И по проекту 70-х слив тепловой сети осуществляется описанным выше образом. Сейчас как раз нужно пересмотреть проект и выдать его, согласно действующим снипам и нормам. Поэтому возник такой вот вопрос. Мне не кажется, что так можно сейчас делать. Слив тепловой сети должен конкретно в сбросной колодец идти, а попутный дренаж в свой.
Татьяна Удальцова
Цитата
далее пойдет по асбестоцементным перфорированным трубам DN150 в другой колодец

Почему это вода пойдет в другой колодец, а не прямо в грунт по перфорации? Думаете по пути наименьшего сопротивления? А оно известно какое вокруг дренажа, какие там пустоты и прочее? Даже обычная какнализация, если в ней появляются свищи и прочие дыры успешно затопляет грунт.

Цитата
Слив тепловой сети должен конкретно в сбросной колодец идти, а попутный дренаж в свой

А так всегда и делалось. Только в СНиП 62-го года было попроще - слив из труб на дно камеры, а не в колодец. А слив в попутный дренаж не делался никогда. Вот и надо устранить ошибку старого проекта.
teplo_gaz
Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.9.2014, 6:00) *
Почему это вода пойдет в другой колодец, а не прямо в грунт по перфорации? Думаете по пути наименьшего сопротивления? А оно известно какое вокруг дренажа, какие там пустоты и прочее? Даже обычная какнализация, если в ней появляются свищи и прочие дыры успешно затопляет грунт.


А так всегда и делалось. Только в СНиП 62-го года было попроще - слив из труб на дно камеры, а не в колодец. А слив в попутный дренаж не делался никогда. Вот и надо устранить ошибку старого проекта.


Спасибо, Татьяна, за прояснение ситуации. Я сам считаю, что труба будет пропускать горячую воду (а/ц) и не к чему хорошему это не приведет. А в СНиПе этот случай прописан? Я вот ничего подобного не нашел. Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с этим?
Barn
В Москве такое не пропускают.