Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите разобраться...мерзну..
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
kotprokuror
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПомогите разобраться, последние батареи на втором этаже холодные, на первом при температуре на котле 60 градусов верх батарей горячий, а низ холодный, насос мощный поставил. Что не так?? Вся система из полипропилена, радиаторы чугунные, на каждом есть кран регулировки.
tiptop
Цитата(kotprokuror @ 15.9.2014, 12:30) *
при температуре на котле 60 градусов верх батарей горячий, а низ холодный, насос мощный поставил

Ни одна батарея не нагрета сверху донизу?

На рисунке, сверху слева, изображена какая-то перемычка?

Цитата(kotprokuror @ 15.9.2014, 12:30) *
радиаторы чугунные, на каждом есть кран регулировки.

Что из себя представляет этот кран?

К чему относится "9 кВт"?


Вот, очень похожая тема (стр.3): Система отопления -рабочая ли. Будет ли работать и как такая схема
Лыткин
Где воздушники установлены?
ssn
так и сделано как нарисовано? подача в низ прибора а выход вверху? надо наоборот.
и на первой ветке убрать перемычку сверху.

и для большей устойчивости системы надо поднять сопротивление каждого прибора. Подводку лучше занизить до Ду15 и поставить краны регулировочные. Можно и с термо головкой (если насос с частотником)
tiptop
Цитата(ssn @ 15.9.2014, 12:48) *
Подводку лучше занизить до Ду15 и поставить краны регулировочные.

Увы, речь идёт не о проекте... wink.gif
ssn
а. ну да. краны уже стоят на подводках Ду25.
ну ещё проще. прсто убрать перемычку и поджать все приборы равномерно, а потом уже смотреть результат и дорегулировать.
kotprokuror
Цитата(tiptop @ 15.9.2014, 11:37) *
Ни одна батарея не нагрета сверху донизу?

На рисунке, сверху слева, изображена какая-то перемычка?


Что из себя представляет этот кран?

К чему относится "9 кВт"?


Вот, очень похожая тема (стр.3): Система отопления -рабочая ли. Будет ли работать и как такая схема



Перемычки нет, это так нарисованы трубы, 9 кВт это электрокотел,

Цитата(Лыткин @ 15.9.2014, 11:42) *
Где воздушники установлены?


краны маевского в каждом радиаторе


Цитата(ssn @ 15.9.2014, 11:48) *
так и сделано как нарисовано? подача в низ прибора а выход вверху? надо наоборот.
и на первой ветке убрать перемычку сверху.

и для большей устойчивости системы надо поднять сопротивление каждого прибора. Подводку лучше занизить до Ду15 и поставить краны регулировочные. Можно и с термо головкой (если насос с частотником)



нет, подача сверху печки,
испытатель
1. Воздушник должен стоять на воздухосборнике верхней точки вертикального стояка подачи, а не на каждой батарее.
2. Перемычка на втором этаже после последнего ОП нарисована, а Вы говорите нет? Если так - то нужно срочно убрать, перекрыть. Вы гоняете воду по ней, а не через отопительные приборы.
SVKan
Цитата(kotprokuror @ 15.9.2014, 15:30) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПомогите разобраться, последние батареи на втором этаже холодные, на первом при температуре на котле 60 градусов верх батарей горячий, а низ холодный, насос мощный поставил. Что не так?? Вся система из полипропилена, радиаторы чугунные, на каждом есть кран регулировки.

Насос мощный это надеюсь про нижний, а не про радиторы?
Перемычек быть не должно, насосов на радиаторах тоже. На каждом радиаторе должен быть балансировочный вентиль (которые крутятся только ключом) и ими и балансировать систему, чтобы давление на подаче везде было выше, чем в обратке.
Ну и подавать воду лучше в верх радиатора, а сливать снизу.
ssn
приписочка на картинке слева.. не обратил внимание сразу. длинна трассы 150 м.
такие случаи по картинке не лечатся, надо смотреть вживую. и считать.
Лыткин
У радиаторов горячий верх (вход воды) и холдный низ (выход), вариант только один - мал расход воды. Маленький расход: 1) слабый циркуляционный насос; 2) система забита воздухом и воде не протолкнуться. И потом 9 кВт - это нагрев 7,7 м3/ч воды на 1 гр.С (если это мощность теплоисточника).
KGP1
Цитата(kotprokuror @ 15.9.2014, 12:30) *
Помогите разобраться, последние батареи на втором этаже холодные, на первом при температуре на котле 60 градусов верх батарей горячий, а низ холодный, насос мощный поставил. Что не так?? Вся система из полипропилена, радиаторы чугунные, на каждом есть кран регулировки.

Для начала. советую измерить и нанести на схему температуру из каждого ОП и обратки на котле. Далее посмотрим.
baniffaciy
Цитата(kotprokuror @ 15.9.2014, 19:39) *
Перемычки нет, это так нарисованы трубы, 9 кВт это электрокотел, краны маевского в каждом радиаторе нет, подача сверху печки,


Ув kotprokuror стесняюсь спросить,: А зачем вот Вам все эти Маевские, краны регулировочные, байпасы, радиаторы...и т.д.?

Электричество же в качестве теплоносителя в Вашем случае используется.



Или же...эл.котел поз. на эскизе "9 кВт" в дополнение к "печь"?

От "9 кВт" вся система нагревается?








tiptop
Цитата(baniffaciy @ 16.9.2014, 10:41) *
Электричество же в качестве теплоносителя в Вашем случае используется.


Там ещё "печь" какая-то... blink.gif
kotprokuror
да котел дополнение к печи,
baniffaciy
Цитата(kotprokuror @ 18.9.2014, 18:22) *
да котел дополнение к печи,


В печи что сжигаете?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.