Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Капан электромагнитный.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Рекуператор
Капан электромагнитный с регулируемым закрытием?(чтоб закрывался не до конца)
32мм.
Подскажет кто?
Pzotov
Таких не бывает, по крайней мере на такое Ду.
Из мелких, мне попадались на 1/2 от Данфоса с пропорциональным токовым
управлением, только вот цена самого клапана и сопутствующей
электроники...
Ставьте обычный клапан и параллельно ручной кран для перепуска
KyH
заслонку и привод есби с токовым сигналом
испытатель
Я поскажу - делайте байпас с дюзой в обход клапана и не морочте голову ни себе ни другим.
Рекуператор
Спасибо.
Интересно было.
Может кто встречал изделие.

Вижу что нет. Ещё раз спасибо.
techgrouppts
Так вроде были отечественные соленоиды с головкой принудительного открывания снизу. Если её не до конца выкрутить, клапан не до конца и закрывался.
Рекуператор
Цитата(techgrouppts @ 16.9.2014, 20:07) *
Так вроде были отечественные соленоиды с головкой принудительного открывания снизу. Если её не до конца выкрутить, клапан не до конца и закрывался.

Ссылка?
Лыткин
Цитата(techgrouppts @ 16.9.2014, 20:07) *
Так вроде были отечественные соленоиды с головкой принудительного открывания снизу. Если её не до конца выкрутить, клапан не до конца и закрывался.

Тип клапана СВМГ-25 (32, 50) ставился на БИГи (блочные инжекционные горелки).
Рекуператор
Спасибо.

tiptop
Цитата(Рекуператор @ 18.9.2014, 8:51) *
Спасибо.


Так нужен клапан для газа?! blink.gif
Рекуператор
Цитата
Так нужен клапан для газа?! blink.gif

Ну вообще есть такие и для воды.
правда пока увидел до 45 градусов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.