Corrigo E скачки температуры
Подскажите пожалуйста вероятную причину скачков температуры наружного воздуха на сонтроллере corrigo e
Без привязки к Кориго - наводки, вероятно в схеме есть косяк (AGND или GND неверно подключены).
Спасибо за помощ, поменял провода местами и температура стабилизировалась. Тема закрыта.