Цитата(Satomi @ 16.9.2014, 21:06)

получается, что из каждого склада свою систему? это 15 вентиляторов ДУ, получается? и как быть с подпором воздуха?
Вот что написано в "Практических рекомендациях по проектированию систем пожарной безопасности. Ч. 4" / сост. М. М. Бродач. — М. : АВОК-ПРЕСС, 2013, с. 17: "СП 7.13130.2013 и СП 154.13130.2013 содержат требования по устройству автономных систем для каждой дымовой зоны, т. е. не допускается устройство общих систем для двух и более дымовых зон площадью не более 3000 м
2. В остальных случаях, если помещения меньшей площади, например несколько торговых магазинов по 1 000 м
2, допустимо хоть четыре-пять помещений подключить к одной системе и включать ее только в той части здания, в том помещении, где произошел пожар."
Получается, что п.3.6 СП7.13130-2013: "
дымовая зона: Часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции, конструктивно выделенная из объема этого помещения в его верхней части при применении систем с естественным побуждением" сформулирован не слишком удачно, потому что сами же авторы утверждают, что для нескольких дымовых зон, размещаемых на площади до 3000 м
2, принцип автономности вытяжных систем можно не применять.