Satomi
Добрый день!

Вот какая ситуация, есть складской комплекс, 3х этажный, всего 15 складов, площадью каждый до 1000кв.м, каким образом лучше оргнизовать ДУ? есть конечно ленточное остекление, по всей стене, но низ остекления на 3,1 от уровня пола этажей, а если делать естественную через окна, то незадымляемая зона должна быть 2,2 м. тогда получается, сто из каждого склада свою систему? это 15 вентиляторов ДУ, получается? и как быть с подпором воздуха?
Wiz
В многоэтажных зданиях делать естественное ДУ не допускается. Придется обходится механикой.
ИОВ
Цитата(Satomi @ 16.9.2014, 20:06) *
есть складской комплекс, 3х этажный, всего 15 складов, площадью каждый до 1000кв.м, каким образом лучше оргнизовать ДУ? есть конечно ленточное остекление, по всей стене, но низ остекления на 3,1 от уровня пола этажей, а если делать естественную через окна, то незадымляемая зона должна быть 2,2 м. тогда получается, сто из каждого склада свою систему? это 15 вентиляторов ДУ, получается? и как быть с подпором воздуха?

А Вы уверены, что ДУ вообще нужно? В этих складах есть постоянные рабочие места? Посмотрите внимательно п. 7.2 СП 7.13130.2013.
Речь, вероятно, о компенсирующем притоке? Если будет ДУ, то надо и компенсировать притоком. Опять-таки читайте внимательно СП 7, тогда даже в голову не придёт мысль о естественном ДУ в многоэтажном здании и не будет вопросов по компенсации
Cader
Цитата(ИОВ @ 17.9.2014, 7:34) *
А Вы уверены, что ДУ вообще нужно? В этих складах есть постоянные рабочие места? Посмотрите внимательно п. 7.2 СП 7.13130.2013.

Внимательней с высотным стелажным хранением...
NOVIK_N
Цитата(Satomi @ 16.9.2014, 21:06) *
получается, что из каждого склада свою систему? это 15 вентиляторов ДУ, получается? и как быть с подпором воздуха?

Вот что написано в "Практических рекомендациях по проектированию систем пожарной безопасности. Ч. 4" / сост. М. М. Бродач. — М. : АВОК-ПРЕСС, 2013, с. 17: "СП 7.13130.2013 и СП 154.13130.2013 содержат требования по устройству автономных систем для каждой дымовой зоны, т. е. не допускается устройство общих систем для двух и более дымовых зон площадью не более 3000 м2. В остальных случаях, если помещения меньшей площади, например несколько торговых магазинов по 1 000 м2, допустимо хоть четыре-пять помещений подключить к одной системе и включать ее только в той части здания, в том помещении, где произошел пожар."

Получается, что п.3.6 СП7.13130-2013: "дымовая зона: Часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции, конструктивно выделенная из объема этого помещения в его верхней части при применении систем с естественным побуждением" сформулирован не слишком удачно, потому что сами же авторы утверждают, что для нескольких дымовых зон, размещаемых на площади до 3000 м2, принцип автономности вытяжных систем можно не применять.
ИОВ
Цитата(Cader @ 17.9.2014, 7:42) *
Внимательней с высотным стелажным хранением...

А Вы встречали склады с высотным хранением в 3-х-этажном складском здании? biggrin.gif
Satomi
Цитата(ИОВ @ 17.9.2014, 9:10) *
А Вы встречали склады с высотным хранением в 3-х-этажном складском здании? biggrin.gif


В моем случае как раз высотное стеллажное хранение, высота этажей 8м, и по 6м остальные этажи.
Подскажите пожалуйста каким образом лучше организовать противодымную защиту