Androy
Здравствуйте.
Возникла необходимость провести проверку противодымной вентиляции. Согласно одному из пунктов методики по ГОСТ Р 53300-2009 необходимо измерить избыточное давление на закрытой двери лестничной клетки. Имеется цифровой диффманометр. Как с помощью этого манометра замерить давление? Нужно ли сверлить технологические отверстия для замера? Или может быть есть другие методы замера?
l-nikolaev
На выбор:
-технологическое отверстие
- щель под дверью (если нет порога).
-приоткрыть дверь на толщину трубки, просунуть трубку, образовавшуюся щель залепить малярным скотчем.
osy3
У меня тамбур-шлюз в автостоянку с выходом на улицу. Дифференциальный дифманометр ДМЦ. В тамбур-шлюзе подпор, в автостоянке дымоудаление. Вопросы:
1. Избыточное давление меряется при открытой двери на улицу и закрытой в автостоянку?
2. Избыточное давление как и в лифтах должно быть не менее 20 и не более 150Па?
3. Кто пользовался прибором, подскажите, правильно ли я меряю: у прибора 2 трубки. На одну из них надеваю капилярную трубку и вывожу ее на улицу, вторая трубка свободная. Измеряю разницу давлений.


И еще вопрос в тему измерений по системе дымоудаления: в автостоянке в клапанах дымоудаления скорость всасывания такая же как в поэтажных клапанах в жилом доме, то есть от 7 до 10 м/с?