gaizins
Делаю проект реконструкции стоматологии встроенной в жилое 5-и здание.Дошел вопрос до ИТП-почему то однозначно требуют погодное регулирование.Законно ли это?Привязывают к правилам:там написано корректировка с учетом температуры наружнего воздуха и требуют погодное регулирование(
Kraeved
СНиП 41-01-2003 п.6.1.2
gaizins
Я правильно задал вопрос...требование делать погодное регулирование законно или нет?...достижение того,что написано в правилах возможно и без использования регулирующей арматуры и установки контроллеров с датчиками температуры на трубы и наружнего воздуха.Например установка регулятора прямого действия на обратный трубопровод теплового пункта и установка терморегулирующих клапанов на радиаторы.Установка регулятора прямого действия будет регулировать температуру обратного трубопровода ,а термоклапана на радиаторах будут регулировать температуру в помещениях в зависимости от температуры наружнего воздуха.Погодное регулирование не учитывает климат в помещении.У здания есть тепловая инерция и оно не остынет сразу,зачем привязываться к температуре наружнего воздуха.Если ТЭЦ и так производит количественно качественную регулировку.
gaizins
Нагрузка помещения-0,0236 Гкал/час
KYV86
По СНиП допускается не применять погодное регулирование при нагрузке менее 50 кВт. У вас 27,5 кВт.
инж323
Так реконструкция отдельно только самой стоматологии и ИТП этой стоматологии? Или таки ИТП общий на дом и нагрузка там соответственно выше, чем 50 квт и погодное делать надо?
А в регионе строительства тариф на жилье и комерсантов встроенных одинаков?
gaizins
Стоматология встроена в дом.Расположена на 1 этаже 5 этажного дома.До модернизации системы отопления: радиаторы в стоматологии были подключены к системе отопления дома к стоякам.После модернизации: отдельное ИТП,отдельный УУТЭ, двухтрубная система с разводкой в подвале.Нагрузка до 50 кВт.
manjey73
Кроме законности есть ТЗ заказчика, и хоть там 5 кВт
инж323
Цитата(gaizins @ 24.9.2014, 16:03) *
Стоматология встроена в дом.Расположена на 1 этаже 5 этажного дома.До модернизации системы отопления: радиаторы в стоматологии были подключены к системе отопления дома к стоякам.После модернизации: отдельное ИТП,отдельный УУТЭ, двухтрубная система с разводкой в подвале.Нагрузка до 50 кВт.

Так получите ТУ на подключение к сетям владельца, и это не ТСО, а дом. Снятие нагрузки с анкеты абонента дома с организацией отдельного абонента(стоматологии) влечет за собой приведение ИТП дома в соответствие с нынешними нормами. Стоматология же не к ТС ТСО подключена, а в доме.
gaizins
Уважаемые господа...Повторяем вопрос:Требование энергоснабжающей организации делать погодное регулирование законно или нет?.Если делается свое ИТП и УУТЭ нагрузка до 50кВт. Заранее спасибо за лаконичные ответы (без воды желательно)