Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обогрев полов
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Нормативные документы > Поиск документов
CHASE
У уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, в данном вопросе. Не могу найти какой либо свежей документации по обогреву полов открытых насосных (теплоноситель вода или антифриз). Говорят, есть рекомендации по проектированию внипинефти от 2004 года. Может быть, кто-то интересовался данным вопросом. Или просто знает действующие и актуальные документы по данной теме. Большая просьба откликнутся.
Валерий НД
Сейчас проекты выполняют в соответствии с У-СТ-1-2004 "Указания по проектированию открытых насосных для перекачки сжиженных газов, легковоспляменяющихся и горючих жидкостей на н/перерабытывающих и нефтехимических производствах"
CHASE
Спасибо, уже нашел информации конечно в этом документе мало.
Nemesis
В природе есть Т-ОВ-01-86 Альбом чертежей внутреннего типажа. Технические решения и узлы по обогреву полов открытых насосных и специальных технологических площадок, новая версия откорректирована ВНИПИНЕФТь для внутреннего использования.
Kult_Ra
Цитата(CHASE @ 1.10.2014, 14:27) *
найти какой либо свежей документации по обогреву полов открытых насосных (теплоноситель вода или антифриз).
Касательно только защиты от обледенения огороженных открытых площадок? Или плюс снеготаяние?
С защитой от обледенения неясности с коэф. теплоотдачи от поверхности в "открытое пространство". Старые методики его предлагают брать alfaN=23.
Мое мнение - это очень уж упрощённо при расчёте потребности в тепле. Желательно бы учитывать скорость ветра, хоть площадки обычно и огорожены "стенкой" до 1 м. высотой.
Вместо alfaN=23; // восприятие тепла внешней поверхностью, коэффициент теплоотдачи (наружной - улица)
учитывать alfaN= 5.7 + 4.5 * .Veter
или alfaN= 10*Sqrt(Veter)
syzranskiy man
Доброго времени суток! Вопрос на засыпку: при определении расчётной площади открытой насосной из общей площади открытой насосной по плану нужно вычитать площади фундаментов насосов и другого оборудования (лотки для сбора конденсата, приямки)?..или не нужно.
S_Irina
Цитата(Nemesis @ 11.10.2014, 13:06) *
В природе есть Т-ОВ-01-86 Альбом чертежей внутреннего типажа. Технические решения и узлы по обогреву полов открытых насосных и специальных технологических площадок, новая версия откорректирована ВНИПИНЕФТь для внутреннего использования.


Добрый день. Подскажите, где можно найти этот альбом чертежей?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.