Цитата(OVK1 @ 4.10.2014, 16:50)

Здравствуйте, форумчане! Есть двухуровневая автостоянка, 350 м2, разрез прилагаю. Необходимо ли в данном случае предусматривать подпор в шахту подъемника для автомобилей? въезд автомобилей на 1 этаже. также имеется выход на 1 этаж через ТШ с подпором воздуха.
По разрезу стоянка не 2-х-уровневая, просто механизированная и находится на минус 2-ом этаже. Что находится на минус 1-ом этаже, не понятно. Лестница показана не на 1-й, а на минус 1-й этаж. Без планов трудно сориентироваться. Лучше прочтите раздел 6.11 СП 4.13130.2013 и задавайте, если будут, уже конкретные вопросы по своим планировкам