Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: двухуровневая автостоянка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
OVK1
Здравствуйте, форумчане! Есть двухуровневая автостоянка, 350 м2, разрез прилагаю. Необходимо ли в данном случае предусматривать подпор в шахту подъемника для автомобилей? въезд автомобилей на 1 этаже. также имеется выход на 1 этаж через ТШ с подпором воздуха.
ИОВ
Цитата(OVK1 @ 4.10.2014, 16:50) *
Здравствуйте, форумчане! Есть двухуровневая автостоянка, 350 м2, разрез прилагаю. Необходимо ли в данном случае предусматривать подпор в шахту подъемника для автомобилей? въезд автомобилей на 1 этаже. также имеется выход на 1 этаж через ТШ с подпором воздуха.

По разрезу стоянка не 2-х-уровневая, просто механизированная и находится на минус 2-ом этаже. Что находится на минус 1-ом этаже, не понятно. Лестница показана не на 1-й, а на минус 1-й этаж. Без планов трудно сориентироваться. Лучше прочтите раздел 6.11 СП 4.13130.2013 и задавайте, если будут, уже конкретные вопросы по своим планировкам
OVK1
Прочитал СП, вопрос тот же , планировки прилагаю.
Стоянка находится на -3 этаже. На -1 находятся технические помещения (венткамеры, ИТП...). на 1 этаже - помещения диспетчеров, тсж, консьержа
ИОВ
По п. 6.11.9 СП 4 - не нужен подпор в шахту подъёмника. Надо понимать, что подпор предусматривается для нераспространения пожара по шахтам лифта и ЛК, связывающим несколько этажей (2 и более). Шахта подъёмника у Вас имеет выезд только на улицу, распространение пожара наружу нормами не регламентируется.