Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канализация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Anna73
Уважаемые коллеги!
Проектируется самотечная канализация в просадочных грунтах 2-го типа ( просадки до20см) .Что имеется в виду в п.9.13 СНиПа "Канализация.Наружные скти", в которой говорится , что системы канализации на просадочных грунтах надлежит проектировать согласно СНиП "Водоснабжени.Наружные сети"? Это требование относится ко всем видам канализации или только к напорной?

Еще по этой теме. В СП32.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиПа "Канализация.Наружные сети" в табл.23, по-моему, опечатки.
ed-dy
к самотечке требования выше чем к напорке, поэтому готовьте основание под трубы
Anna73
Цитата(ed-dy @ 8.10.2014, 12:59) *
к самотечке требования выше чем к напорке, поэтому готовьте основание под трубы


Большое спасибо за ответ. Я тоже так думаю. Тем не менее, должны же быть четкие нормы по этому вопросу?!
Водяной
Цитата(Anna73 @ 9.10.2014, 12:49) *
Большое спасибо за ответ. Я тоже так думаю. Тем не менее, должны же быть четкие нормы по этому вопросу?!

ищите литературу в сети
ищите типовые серии по прокладке в просадочных грунтах
к примеру, в СК 2111-98 при просадках применяют бетонное основание
есть альбом ПП 16-12 для сетей на искусственном основании, там всё серьёзно...