Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резервуары диз.топлива котельной и АЗС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
lostvision
Друзья, доброго времени суток!

Ситуация: имеется отопительная котельная пристроенная к общественному зданию. Основное топливо - природный газ. Аварийное - дизтопливо, объемом 20м3.
Места для размещения резервуаров чертовски мало, грунты отвратительные, поэтому, чтобы снизить глубину залегания взяли 2 резервуара по 10 м3 каждый и диаметром 1,5 метра.

Вопросы:
1) Немного сбит с толку: как классифицировать АЗС для выбора нормативного расстояния от подземных резервуаров диз.топлива котельной? Как общественное здание?
Буквально сразу за пределами границ красного участка располагается АЗС с подземными резервуарами. Не могу в нормативке найти расстояния от моих резервуаров диз.топлива до АЗС. Это очень принципиально, так как при моей возможной посадке расстояние от ограждения моих резервуаров до здания-магазина АЗС - всего 7,5 метра. До самих подземных емкостей АЗС - порядка 18 метров.

2) Можно ли как-то обоснованно уменьшить расстояние от моих подземных резервуаров до общественного здания, к которому пристроена котельная.
Так же не нашел ничего подобного, в нормативке жестко прописаны 20 метров.

Всем прочитавшим и тем более откликнувшимся - заранее благодарствую!
shadow
Вы АЗС проектируете или склад жидкого топлива для котельной? Если второе то смотрите:
СНиП II-35-76* Котельные установки (с Изменением);
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;
СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности.
lostvision
Да, проект топливоснабжения котельной, и эти нормативы изучил.
Но в них не указано нормативное расстояние от топливных резервуаров котельной до сооружений АЗС, которое мне и нужно. В нормах по проектированию АЗС так же не нашел подобной информации.
Считать АЗС общественным зданием/сооружением не очень хочется, так как не выдержать до нее 20 метров.
shadow
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 23 июня 2014 года) (редакция, действующая с 13 июля 2014 года)
Статья 70
Статья 71

Из Техэксперта
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.