Друзья, доброго времени суток!
Ситуация: имеется отопительная котельная пристроенная к общественному зданию. Основное топливо - природный газ. Аварийное - дизтопливо, объемом 20м3.
Места для размещения резервуаров чертовски мало, грунты отвратительные, поэтому, чтобы снизить глубину залегания взяли 2 резервуара по 10 м3 каждый и диаметром 1,5 метра.
Вопросы:
1) Немного сбит с толку: как классифицировать АЗС для выбора нормативного расстояния от подземных резервуаров диз.топлива котельной? Как общественное здание?
Буквально сразу за пределами границ красного участка располагается АЗС с подземными резервуарами. Не могу в нормативке найти расстояния от моих резервуаров диз.топлива до АЗС. Это очень принципиально, так как при моей возможной посадке расстояние от ограждения моих резервуаров до здания-магазина АЗС - всего 7,5 метра. До самих подземных емкостей АЗС - порядка 18 метров.
2) Можно ли как-то обоснованно уменьшить расстояние от моих подземных резервуаров до общественного здания, к которому пристроена котельная.
Так же не нашел ничего подобного, в нормативке жестко прописаны 20 метров.
Всем прочитавшим и тем более откликнувшимся - заранее благодарствую!