Была уже тема по пожарным отсекам, но там был скорее разговор из интереса. Тут вопрос по-существу. Есть СП 60.13330.2012. В нем есть пункт написанный муторным и корявым сниповским языком:
7.10.5 Помещения для вентиляционного оборудования следует, как правило,
размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые
помещения.
Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за
пределами обслуживаемого пожарного отсека в зданиях I и II степени
огнестойкости. В указанных помещениях для вентиляционного оборудования
допускается размещать оборудование приточных и вытяжных систем (с учетом
7.9.11 - 7.9.13, 7.9.15, 7.9.16), обслуживающих помещения в разных пожарных
отсеках, при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов
согласно 7.11.13 в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с
нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного
оборудования. Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В1,
склады категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудование системы местных отсосов
взрывоопасных смесей и систем по 7.2.11 в этих помещениях размещать не
допускается.
У меня есть здание - ангар, единое помещение, категория А. Это отдельный пожарный отсек. Огнестойкость здания - IV. В двух метрах от него стоит другое здание - контейнер (блок-бокс). Степень огнестойкости - III. Внутри контейнера два помещения - венткамера, категория В4 и электропомещение, категория В3.
В венткамере заказчик хочет разместить две приточных установки - одна для электропомещения, другая для обслуживания ангара категории А.
Я говорю, что нельзя это делать на основании п. 7.10.5. Заказчик становится в позу и говорит, что или я неправильно трактую смысл пункта 7.10.5 или объясни мне его смысл, если ты специалист.
Кто может объяснить смысл? Я понимаю, что эта норма ратует за обеспечение пожарной защиты, но... Действительно, почему венткамеру можно выносить за пределы обслуживаемого пож отсека только в зданиях I и II степеней огнестойкости? Что такого страшного случится в III IV и V-й? Почему нельзя обслуживать помещение категории А с помощью установки расположенной за пределами пожарного отсека? Современные противопожарные клапаны, огнезащитные покрытия воздуховодов и автоматика позволяют выдерживать требуемые огнестойкости преград и эффективно предотвращать распространение пожара. В чем тогда сакральный смысл?
не пойму в чем вопрос но
1. Согласно п. 4.82 СНиП вентиляционное оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес (с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха), не допускается размещать в обслуживаемых помещениях:
а) складов категории А, Б и В;
б) жилых, общественных и административно-бытовых зданий, кроме оборудования с расходом воздуха 10 тыс.м3/ч и менее.
Оборудование систем аварийной вентиляции и местных отсосов допускается размещать в обслуживаемых ими помещениях.
2. Оборудование систем приточной вентиляции и кондиционирования, согласно п. 4.83 СНиП, не следует размещать в помещениях, в которых не допускается рециркуляция воздуха
8. Не запрещается согласно п. 4.91 СНиП, размещать вместе с приточным оборудованием для помещений категорий А и Б, другое приточное оборудование без рециркуляции, поэтому на рис. 1 показано совместное размещение приточного оборудования для помещений категорий А, Б, В, Г, Д, и приточного оборудования для административно-бытовых помещений и тамбур-шлюзов.
1) Согласно СНиП 41-01-2003 п.7.10.5, вы правильно написали, что за пределами пожарного отсека, допускается размещать оборудование за противопожарной преградой в зданиях I и II степени огнестойкости. Т.е в вашем случае венткамера должна быть в пределах обслуживаемого отсека.
2) Согласно СниП п.7.9.10 Приточное оборудование обслуживающее категорию А нельзя размещать в вытяжных и приточно-вытяжных венткамерах, а у вас венткамера кат. В4, как раз и получается что ваша венткамера или вытяжная, или приточно-вытяжная. В итоге приточную установку надо ставить в приточной венткамере.
Коллеги, добрый день. Подниму тему.
Есть здание IV степени огнестойкости с двумя пожарными отсеками. На кровле I пож. отсека заказчик планирует выполнить помещение для вентоборудования, где будет располагать вентустановка обслуживающая помещения II пож. отсека. Картинку прилагаю.
Согласно п. 6.8 СП 7.13130 "Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать непосредственно в пожарном отсеке, в котором находятся обслуживаемые и (или) защищаемые помещения", а также п. 7.10.1 СП 60.13330 "Оборудование следует размещать в помещении для вентиляционного оборудования (вентиляционных камерах) непосредственно в пожарном отсеке, в котором находятся обслуживаемые и (или) защищаемые помещения" получается это нарушение норм? Или данная венткамера вообще не принадлежит ни к какому из пож. отсеков и такое размещение возможно?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кристофер Робин
11.6.2025, 7:29
Необходимо изучить новое СП 7.13130.2025, которое вступит в силу уже в июле этого года. Нормы готовили не 1 год, поэтому нужно перепровериться. Да и страниц там добавили нормально
трое пожарников
11.6.2025, 20:35
из переписки:
СП 60.13130.2020 п. 7.10.22; 7.10.23 (СП 7.13130.2013 п. 6.8; 6.9): В зданиях I и II степени огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования допускается предусматривать вне обслуживаемого (защищаемого) пожарного отсека:
а) непосредственно за противопожарной преградой на границе такого пожарного отсека - при установке противопожарных клапанов на воздуховодах систем общеобменной вентиляции или систем противодымной вентиляции, соответственно, в местах пересечений указанной противопожарной преграды;
б) на удалении от границы этого пожарного отсека - при аналогичной установке противопожарных клапанов и при исполнении воздуховодов на участках от ограждений помещения для вентиляционного оборудования до пересекаемой противопожарной преграды с пределами огнестойкости не менее пределов огнестойкости конструкций этой преграды.
В этих помещениях допускается устанавливать оборудование систем приточной или вытяжной общеобменной вентиляции в ограниченном перечне в соответствии с (СП 60.13130.2020 ↔ТРоТПБ) или систем приточной или вытяжной противодымной вентиляции, обслуживающих или защищающих помещения разных пожарных отсеков.
т.е. СП-60 п. 7.10.23 и СП-7 п. 6.9 сообщают про ограниченный перечень и отсылают по нему друг к дружке, что означает нормативно не урегулированное положение.