Цитата(испытатель @ 27.10.2014, 17:46)

Не прав, конечно.График на СО задается в расчете на применяемые нагревательные приборы СО и трубную разводку. У Вас полипропиленовая разводка, поэтому график по максимуму выбран на 80.
Если дальше в выборе Т21, то 80/70 - тоже плохо из-высоких (нерасчетных) скоростей в ОП. Поэтому, исходя из требований к разводке и скоростям в ОП выбрали график 80/60, который ТСО только одобрит из-за более глубокой утилизации.
Всё это понятно про PPR и допустимую рабочую (+80*С) и максимальную (+90*С) температуры. У нас ТСО согласовывает PPR до +90*С, меня смутило нессответствие температуры обратки ВСО и источника ТС, при зависимом присоединении объекта, ни разу не видел такое ни в проектах, ни в справочниках. На сегодня суть проблемы такая, мы перепроектировали ИТП, и с этим вопросом подходили к начальнику отдела согласований ТСО, она сказала что температурный график ВСО выбран неверно, было дано добро на перепроектирование ИТП под график 90/70, что и было сделано и уже стоит смонтированное, а этот человек благополучно ушёл на пенсию и новый проект ИТП не успели согласовать. По сути изменение графика ВСО ьсказывается только на производительности насоса, на 90/70 он меньше, на 80/60 он помощнее