Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Режим работы насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
EPRSTЭ
Как легче работать небольшому отопительному насосу на всасывание воды или на проталкивание?
Где он развивает большее давление (разряжение) на выходе или на входе?
T-rex
Непонятно, насос одновременно всасывает и проталкивает. Вопрос звучит наподобие "Какой стороне насоса легче работать?". Или же вопрос о месте установки насоса в какой-то схеме циркуляции относительно элементов этой схемы?
tiptop
Цитата(EPRSTЭ @ 24.11.2014, 0:20) *
Как легче работать небольшому отопительному насосу на всасывание воды или на проталкивание?


Насосу "легче", когда температура перекачиваемой воды ниже, а давление на входе - выше.
EPRSTЭ
Цитата(T-rex @ 24.11.2014, 19:06) *
Непонятно, насос одновременно всасывает и проталкивает. Вопрос звучит наподобие "Какой стороне насоса легче работать?". Или же вопрос о месте установки насоса в какой-то схеме циркуляции относительно элементов этой схемы?



вопрос о месте установки насоса в какой-то схеме циркуляции относительно элементов этой схемы

имеются
- АВО + подводящие отводящие трубы с сумарным высоким сопротивлением
- котел с низким гидросопротивлением

схемы

1) котел - "прямая" вода-насос-АВО-обратная вода-котел
2) котел - "прямая" вода-АВО-насос-обратная вода-котел


по схеме 1 насос проталкивает через АВО
по схеме 2 всасывает из АВО





Цитата(tiptop @ 24.11.2014, 19:59) *
Насосу "легче", когда температура перекачиваемой воды ниже, а давление на входе - выше.


для этого он должен работать по схеме 2 ?
tiptop
Цитата(EPRSTЭ @ 24.11.2014, 22:49) *
1) котел - "прямая" вода-насос-АВО-обратная вода-котел
2) котел - "прямая" вода-АВО-насос-обратная вода-котел

для этого он должен работать по схеме 2 ?

Да. Ещё один плюс будет в том, что в котле давление повысится.

Кроме того, нельзя превращать насос в воздухосборник – размещать его нужно как можно ниже. Это сводит к минимуму вероятность кавитации, сухого хода, создаёт наилучшие условия для его обслуживания и ремонта. Идеальное положение для насоса “in-line” (в частности, с “мокрым” ротором) – это такое, при котором вода через него проходит снизу вверх.

Цитата(EPRSTЭ @ 24.11.2014, 22:49) *
по схеме 1 насос проталкивает через АВО
по схеме 2 всасывает из АВО

Так говорить не стОит, потому что...

Цитата(T-rex @ 24.11.2014, 19:06) *
насос одновременно всасывает и проталкивает.
EPRSTЭ
Цитата(tiptop @ 25.11.2014, 6:42) *
Да. Ещё один плюс будет в том, что в котле давление повысится.

Кроме того, нельзя превращать насос в воздухосборник – размещать его нужно как можно ниже. Это сводит к минимуму вероятность кавитации, сухого хода, создаёт наилучшие условия для его обслуживания и ремонта. Идеальное положение для насоса “in-line” (в частности, с “мокрым” ротором) – это такое, при котором вода через него проходит снизу вверх.


не знаю как повысится давление, ведь система открытая и расширительный бак размещен непосредственно на котле
все равно применить схему 2?
T-rex
Цитата(EPRSTЭ @ 25.11.2014, 8:55) *
все равно применить схему 2?

Все равно по схеме 2. Давление в котле константа при обеих схемах, а давление в трубе будет снижаться от котла к насосу. По схеме 1 это падение будет больше, значит будет больше условий для возникновения кавитации

Тьфу, запутался. получается по схеме 1
tiptop
Цитата(EPRSTЭ @ 25.11.2014, 8:55) *
не знаю как повысится давление, ведь система открытая и расширительный бак размещен непосредственно на котле
все равно применить схему 2?

Да, поставьте насос перед котлом. Перед насосом - фильтр.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.