Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Совмещение приточки и электропункта
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
atman
Есть у нас электропункт, вентиляционщики засунули в него приточную установку - собственно включая сам двигатель и калориферы - правда всё в кожухе - допускается ли это?
ИОВ
Цитата(atman @ 26.11.2014, 8:56) *
Есть у нас электропункт, вентиляционщики засунули в него приточную установку - собственно включая сам двигатель и калориферы - правда всё в кожухе - допускается ли это?

А что Вы называете электропунктом? Что там размещается? Если это электрощитовая, а калориферы водяные, то не соответствует п. 6.3.2 б) СП 60 (неужели к калориферу трубы на сварке присоединили и в кожух засунули?).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.