Windrover
1.12.2014, 9:47
Проблема такая:
Котел Buderus Logano SK755 1040 мощность 1 мВт.
Горелка Riello Press 100 N/ECO TL 2 ступ. топливо мазут форсунки Monarch 60 град 6.0 макс мощность 1140 кВт запускаем на 650-700 кВт.
Добился устойчивого розжига, были проблемы с подачей топлива.
Через 10-15 сек. пламя как бы задыхается, появляется копоть, в смотровом окошке пламя не видно,оно садится на пламенный диск и начинается детонация. Идет недожог топлива.
Регулировка: воздуха на заслонке, на головке, давления топлива, подмес воздуха в газовый тракт, изменение температуры топлива - пламя не изменяют,
меняется только сила и частота детонации. Турбуляторы удалили, котел прочистили.
Может ли это быть из-за неправильно подобранных форсунок или длины пламенной головы?
При такой детонации работает очень устойчиво.
Цитата(Windrover @ 1.12.2014, 9:47)

топливо мазут
изменение температуры топлива - пламя не изменяют,
Что за мазут, какая "температура топлива"?
Цитата(Windrover @ 1.12.2014, 9:47)

форсунки Monarch 60 град
Может быть, для реверсивной топки нужно "45"?
А горелка правильно подобрана??? посмотрел данные по котлу и горелке - сопротивление котла выше чем рабочий диапазон горелки....
Windrover
2.12.2014, 0:34
Горелка подобрана не правильно, сопротивление топки 7.25 мбар. исходили из поставки в наличии. Сегодня таки запустил ее но только на одной форсунке 5.0 .60 град.при этом подогрел мазут почти до 140С (мазут - то еще топливо)и убавил давление топливного насоса на 15 бар. Воздух шайбы на макс. Заслонка на 50%. Горит и разжигается стабильно. Правда на выходе с котла атас по ппм, Тух 350С. Завтра поставим обратно турбуляторы. Надо еще переделать газоход, не совсем корректно смонтирован. Потом буду пробовать уменьшать форсунки и запускать две ступени. Мазут м100 кстати. Местные операторы второго котла матерятся на него постоянно)
Предполагаю, что при такой настройке
Цитата(Windrover @ 2.12.2014, 0:34)

Воздух шайбы на макс.
завтра
Цитата(Windrover @ 2.12.2014, 0:34)

Завтра поставим обратно турбуляторы.
будет
Цитата(Windrover @ 1.12.2014, 9:47)

начинается детонация
" опять - двадцать пять"...
Цитата(Windrover @ 2.12.2014, 0:34)

Мазут м100 кстати. Местные операторы второго котла матерятся на него постоянно)
Ну, если там - ротационная горелка, то с помощью такой ещё можно его как-то сжигать...
Windrover
10.12.2014, 9:22
Меняли форсунки толку нет. Стабильно работает только на одной ступени с форсункой 5.0 60 град распыла. Что если поставить дымосос?
Направление вращения двигателя вентилятора проверяли?
dmitriy_s
10.12.2014, 10:14
М100 тот еще мазут, как то запускал паровик с форсункой Р200М так она ротационная и то хреново горело, в дымоход газоанализатор даже не пытался совать, ячейку по СО с ходу можно убить. Хотя при наладке использовали и саляру а затем 40й мазут (котельщики его сладким зовут) работала хорошо. Но на сотом УЖАС!
А у вас форсунки распылители, если мне память не изменяет они вообще на 100М не должны работать.
Цитата(dmitriy_s @ 10.12.2014, 10:14)

М100 тот еще мазут, как то запускал паровик с форсункой Р200М так она ротационная и то хреново горело, в дымоход газоанализатор даже не пытался совать, ячейку по СО с ходу можно убить. Хотя при наладке использовали и саляру а затем 40й мазут (котельщики его сладким зовут) работала хорошо. Но на сотом УЖАС!
А у вас форсунки распылители, если мне память не изменяет они вообще на 100М не должны работать.
У ротационных форсунок т-ра мазута М100 не более 85 гр.С, а давление 0,1 бар, иначе он пенится и не распыляется. Форсунки с механическим распылом 100-140 гр.С, давление до 18 бар. У РМГ направление вращения форсунки и воздуха должно совпадать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.