Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Арматура на водопроводной сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Elenk_@
согласно СНиП 2.04.02-84*
12.9. Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом. Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного приводов.
При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом, диаметром более 400 мм — с электрическим или гидравлическим приводом; в отдельных случаях при обосновании допускается установка арматуры диаметром более 400 мм с ручным приводом.

В режиме постоянной эксплуатации при постоянно открытой (закрытой) задвижке происходит так называемое "закипние", и закрыть(открыть) задвижку очень сложно даже маленького диаметра ( по собственному опыту знаю, что закрыть шаровой кран на ответвлении от водопроводного стояка достаточно тяжкий труд)), отсюда вопрос :
как открывается задвижка диаметром 400 мм с ручным приводом? smile.gif
aleksey_v
Тяжело. Часами.
Elenk_@
Цитата(aleksey_v @ 15.12.2011, 15:28) *
Тяжело. Часами.

blink.gif однако....) тогда наверно стоит , если есть возможность , поставить задвижку с электроприводом unsure.gif ...ну например в насосной на вводах...
Dmitry_vk
Цитата(Elenk_@ @ 15.12.2011, 14:14) *
как открывается задвижка диаметром 400 мм с ручным приводом? smile.gif

F-образным устройством, тут даже чертеж Reflex прикладывал к основному проекту. Правда некоторые правила запрещают их применение (по воде ограничения не встречал, а вот в газовом хозяйстве или на трубопроводах пара и горячей воды - точно не помню, давно не читал - запрещено)

Цитата(Elenk_@ @ 15.12.2011, 15:33) *
blink.gif однако....) тогда наверно стоит , если есть возможность , поставить задвижку с электроприводом unsure.gif ...ну например в насосной на вводах...

Так если есть возможность делайте всю арматуру с эл. приводом и управление через АСУ. А иначе ни себе, ни людям.
даниил
F-образные устройства, в народе именуемые по разному, использовать запрещено.
Но иногда без них ну вообще никак )))
aleksey_v
Сам не крутил, но поговаривают, что хорошая, австрийская, например, задвижка крутится руками легко. Есть редукторы, афаик. Еще афаик, есть мобильные [электро]приводы.
Dmitry_vk
Цитата(даниил @ 15.12.2011, 16:30) *
F-образные устройства, в народе именуемые по разному, использовать запрещено.

А точнее, где запрещено, не подскажете? Как то давно пробовал искать, не нашел.

Цитата(aleksey_v @ 15.12.2011, 16:44) *
Сам не крутил, но поговаривают, что хорошая, австрийская, например, задвижка крутится руками легко. Есть редукторы, афаик. Еще афаик, есть мобильные [электро]приводы.

Есть положительные отзывы эксплуатации по задвижкам и затворам VAG, редуктор затвора Ду 800мм двумя пальцами крутят. Но установили пару лет назад от силы. Прислали письмо, для себя просят впредь только их. Правда удовольствие недешевое, цены на порядок выше отечественных.
nick2
вот это крутить приходится двумя руками
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
вот это, того же диаметра крутится "двумя пальцами"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Dmitry_vk
А шаровой отечественный?
даниил
Цитата(Dmitry_vk @ 15.12.2011, 20:52) *
А точнее, где запрещено, не подскажете? Как то давно пробовал искать, не нашел.


у нас было запрещено устным и письменным приказом гл.инжа.
общий документ где это было бы прописано не подскажу.
надо смотреть паспорта на арматуру.
там может что то и проскочит.
может даже что про ограничение усилия.
Elenk_@
Спасибо большое за разъяснение вопроса smile.gifочень помогли
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.