Yevgeniyt
Доброго времени суток всем.
прошу прощения, если уже была информация на эту тему.
Нужна срочно помощь: неизолированные паропроводы ф32мм общей длиной 270м проходят по закрытому каналу и заканчиваются конденсатоотводчиками. Паропроводы служат обогреву закрытого канала ,Пар 2кгс/см.кв. Требуется найти потери или расход пара на эти линии. Сейчас -15 град. на улице
Спасибо всем, кто откликнется
shadow
Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям А.П. Сафонов 1985 стр. 172 пример 10.11
Yevgeniyt
Цитата(shadow @ 21.12.2011, 14:44) *
Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям А.П. Сафонов 1985 стр. 172 пример 10.11

Коэффициент теплоотдачи на поверхности изоляции -12 Вт/м.кв.*град. С, а если труба неизолированная, где можно найти эти коэффициенты? unsure.gif
shadow
Цитата(Yevgeniyt @ 21.12.2011, 15:25) *
Коэффициент теплоотдачи на поверхности изоляции -12 Вт/м.кв.*град. С, а если труба неизолированная, где можно найти эти коэффициенты? unsure.gif


это коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции и не важно труба изолированная или нет
Yevgeniyt
Не подскажите учебник, где можно увидеть эти коэффициенты,- нужно доказывать руководству потери. Спасибо unsure.gif
shadow
В России согласно документов

СП 41-103-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
СНиП 41-03-2003 ЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
Yevgeniyt
День добрый!
Может кто подсказать как подсчитать потери пара другого рода,- пропуск через неплотности фланцев паропровода, или например пропуск из-за неплотно сидящего предохранительного клапана барабана парового котла? Спасибо dry.gif
shadow
Цитата(Yevgeniyt @ 1.2.2012, 15:50) *
День добрый!
Может кто подсказать как подсчитать потери пара другого рода,- пропуск через неплотности фланцев паропровода, или например пропуск из-за неплотно сидящего предохранительного клапана барабана парового котла? Спасибо dry.gif


можно по материальному балансу попытаться
gilepp
Цитата(Yevgeniyt @ 1.2.2012, 13:50) *
День добрый!
Может кто подсказать как подсчитать потери пара другого рода,- пропуск через неплотности фланцев паропровода, или например пропуск из-за неплотно сидящего предохранительного клапана барабана парового котла? Спасибо dry.gif

Yevgeniyt
Спасибо, шикарная таблица. Если не секрет из какого источника? Нужно убеждать, а для этого нужны аргументы