Уважаемые спецы по противопожарному водоснабжению! Гляньте пожалуйста схемку противопожарного водопровода высокого давления с 2-мя гидрантами. (Тушим газонаполнительную станцию 600 куб.м.) 2 резервуара по 100 кубов, насосы под заливом и кольцевой водопровод- сухотруб с двумя гидрантами.
Черным цветом-это мое предложение. А всякие проверяльщики требуют обводную линию вокруг насосов ( см. красным пунктиром). Рассудите, кто из нас прав.
aminopower
Цитата(пользователь @ 18.1.2012, 14:41) *
обводную линию вокруг насосов

Интересно, а чем объясняют? Обводная линия обязательна при запитке НС от гор. водопровода. Для резервуаров, ее не делают.
На перемычке на всасе задвижку не зыбыли?
Водяной
для того, чтобы тушить пожмашиной из гидранта когда насосы не сработают по какой-либо причине...
пожмашина воду, в случае существования обводной линии, сможет прокачать...
через стоящие насосы (отключённые) - большие потери....
хоть система и высокого давления, но всех исходников мы не видим (что с пождепо, регламент пожаротушения на объекте и т.п.), вполне возможно эксперту виднее со своей высоты))

PS:категория объекта , кстати, высокая...взрывоопасная...
aminopower
Цитата(Водяной @ 19.1.2012, 11:14) *
для того, чтобы тушить пожмашиной из гидранта когда насосы не сработают по какой-либо причине...
пожмашина воду, в случае существования обводной линии, сможет прокачать...

п. 4.4. СП.8.13130.2009
Чтоб тушить пожмашиной давление в сети должно быть не менее 10 м.
Sindarkon
Водяной, автоцистерна подключается после насосов.
пользователь
aminopower: 1. задвижка на перемычке на всасе вроде никакой функций не выполняет- с помощью имеющихся можно переключить любую всасывающую линию на любой насос.
2. Обводную линию оппонирующая сторона объясняет таким образом: для поддержания насосов в рабочем состоянии необходим их периодический запуск. и вот чтобы не заполнять сухотруб- надо вокруг насоса воду гонять.
А если при закрытых задвижках насос включить- якобы трубу порвет....
поскольку в нормативной литературе эта ситуация не рассматривается, я вот и загрузилась...

( извиняюсь за неоперативность в ответах- интернета на рабочем месте нет)
пользователь
так все-таки, как считаете- порвет трубу без обводной линии или нет ?
Водяной
Цитата(Sindarkon @ 19.1.2012, 10:49) *
Водяной, автоцистерна подключается после насосов.

Автонасос может тушить и из водоёма (т.е. без напора на всасе)...
Откройте типовой по резервуарам и увидите , что там возле них делаются гидранты на каждой ветке подающей и мокрый колодец для забора воды ручным насосом...

Есть схемы , когда осуществляется пожаротушение из резервуаров как внутреннее, так и внешнее. Для внутреннего делается внутренняя насоска пожаротушения, а для внешнего на подающих ветках делают гидранты...
Схемы такие встречаются часто и мы такие применяли ...

Цитата(aminopower @ 19.1.2012, 10:46) *
п. 4.4. СП.8.13130.2009
Чтоб тушить пожмашиной давление в сети должно быть не менее 10 м.

Не путайте требования к сетям и пожрезервуарам

9.32. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 куб.м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
Sindarkon
А какие закрытые задвижки имеются в виду, из-за которых труба должна порваться?
Водяной
Цитата(пользователь @ 20.1.2012, 11:52) *
2. Обводную линию оппонирующая сторона объясняет таким образом: для поддержания насосов в рабочем состоянии необходим их периодический запуск. и вот чтобы не заполнять сухотруб- надо вокруг насоса воду гонять.
А если при закрытых задвижках насос включить- якобы трубу порвет....
поскольку в нормативной литературе эта ситуация не рассматривается, я вот и загрузилась...

( извиняюсь за неоперативность в ответах- интернета на рабочем месте нет)

Как она будет гонятся вокруг насоса, если на перемычке должен быть обратный клапан??? Это тупость чистой воды...
При пуске насосов на закрытую задвижку напор поднимется до максимума, по графику можно посмотреть какое давление будет при условно нулевом расходе...Если насосы многоколёсные вертикальные, то напор будет большой, но не запредельный...
Sindarkon
Водяной
Цитата
Автонасос может тушить и из водоёма (т.е. без напора на всасе)...

Да, я в курсе. Просто с насосной АУПТ спутал - там патрубки после насоса подключаются.
пользователь
"При пуске насосов на закрытую задвижку напор поднимется до максимума, по графику можно посмотреть какое давление будет при условно нулевом расходе...Если насосы многоколёсные вертикальные, то напор будет большой, но не запредельный... "
СПАСИБО! вот именно это меня интересовало!
Kiti
Здравствуйте. В продолжение темы вопрос про автоматизацию работы пожарных насосов. Пуск пожарных насосов осуществляется только от кнопки у оператора?
Dmitry_vk
Цитата(Kiti @ 25.2.2013, 18:41) *
Здравствуйте. В продолжение темы вопрос про автоматизацию работы пожарных насосов. Пуск пожарных насосов осуществляется только от кнопки у оператора?

Много вариантов, мало исходников.
Рядом тема есть http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=83845
Вот еще http://yandex.ru/yandsearch?text=%2B%D0%BA...bok.ru&lr=9
Если информации недостаточно, выкладывайте ваши исходные данные.

Цитата(пользователь @ 18.1.2012, 13:41) *
Гляньте пожалуйста схемку противопожарного водопровода высокого давления с 2-мя гидрантами.

Цитата(Водяной @ 19.1.2012, 10:14) *
для того, чтобы тушить пожмашиной из гидранта когда насосы не сработают по какой-либо причине...
пожмашина воду, в случае существования обводной линии, сможет прокачать...

Если водопровод действительно высокого давления в соответствии с СП 8, то пожмашины вроде как и не подразумевается.
Kiti
Спасибо за ответ и ссылку. Очень помогли)))