Цитата(Sindarkon @ 19.1.2012, 10:49)

Водяной, автоцистерна подключается после насосов.
Автонасос может тушить и из водоёма (т.е. без напора на всасе)...
Откройте типовой по резервуарам и увидите , что там возле них делаются гидранты на каждой ветке подающей и мокрый колодец для забора воды ручным насосом...
Есть схемы , когда осуществляется пожаротушение из резервуаров как внутреннее, так и внешнее. Для внутреннего делается внутренняя насоска пожаротушения, а для внешнего на подающих ветках делают гидранты...
Схемы такие встречаются часто и мы такие применяли ...
Цитата(aminopower @ 19.1.2012, 10:46)

п. 4.4. СП.8.13130.2009
Чтоб тушить пожмашиной давление в сети должно быть не менее 10 м.
Не путайте требования к сетям и пожрезервуарам
9.32. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 куб.м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.