Какими способами можно погасить напор канализационных стоков (напорная канализация) перед сбросом в самотечную с условием, что сети внутренние?
Колодец-гаситель напора на выпуске.
Не обязательно колодец-гаситель, если стоки от КНС типа Sololift, то можно врезаться в лежак канализации (через петлю небольшую), который проходит например под потолком подвала. Остаточный напор конечно будет, но самотечные линии должны выдерживать напор 4-6 м (хоть они и называются безнапорными). Ставили много этих КНСок - иногда даже без "петли" просто напорная линия переходит в горизонтальный участок диам.100.
Только такое решение "за рамками" Российских нормативов. А технически - нормально, если расход небольшой.
Как петлю-то делать на внутрянке, из чего?
Как это выглядит-то. Рисунок можно.
Как сифон из гофры. Просто делаете нестандартный сифон.
Подниму тему с вашего позволения)
В моем случае весь подвал посажен на откачивающие установки типа SFA.2 сан узла,трапы,прачечная.А верхние этажи отдельно под потолком подвала уходят в землю.
Так все таки что лучше поставить колодец гаситель(дорого,сложно) либо бачек разрыва струи и в него пустить все линии напорных трубопроводов и отвести в самотечную 100?
wiktor-m
26.12.2007, 12:04
Сталкивался неоднократно с подобными вопросами. СЭС пропускает баки разрыва струи только на условно чистых стоках - дренаж, отвод воды после пожаротушения, и т.д. А для хоз-бытовых стоков - только колодец гашения напора на выпуске (если у Вас не Sololift, или нечто аналогичное).
Цитата(wiktor-m @ 26.12.2007, 9:04) [snapback]205809[/snapback]
А для хоз-бытовых стоков - только колодец гашения напора на выпуске (если у Вас не Sololift, или нечто аналогичное).
у меня стоит две установки аналогичных sololift , но большего расхода.На один цепляю 2 унитаза,писуар,2раковины и душ.На другой трап и машинки стиральные.Вот и не знаю что городить.
Хотел выпуски сделать обычные с гидрозатворами но нужно уходить под фундамент. А под фундаментом оказывается нельзя.
Приходится делать эти "темные" конструкции.
Цитата(Сантехник @ 23.8.2006, 7:12) [snapback]43914[/snapback]
Какими способами можно погасить напор канализационных стоков (напорная канализация) перед сбросом в самотечную с условием, что сети внутренние?
1. Врезаться напорной линией в самотечную через косой тройник.
2. Проверить пропускную способность трубы после слияния самотечного и напорного расходов.
Цитата(selin @ 26.12.2007, 12:09) [snapback]205814[/snapback]
А под фундаментом оказывается нельзя.
Почему нельзя?
Цитата(selin @ 26.12.2007, 11:20) [snapback]205790[/snapback]
поставить колодец гаситель(дорого,сложно)
Не дороже сололифтов, и намного проще. А уж про эксплуатацию и говорить нечего...
Сантехник
2.1.2008, 22:48
Напорные сети под фундаментом думаю нельзя пунктик не приведу но что то подобное видел про водопроводный ввод.
Цитата(Сантехник @ 3.1.2008, 0:48) [snapback]207280[/snapback]
Напорные сети под фундаментом думаю нельзя пунктик не приведу но что то подобное видел про водопроводный ввод.
Думаю, футляр сканает в этом случае на метра 3-5 от здания. Бывает же "никак" случаи.
Цитата(Сантехник @ 2.1.2008, 22:48) [snapback]207280[/snapback]
Напорные сети под фундаментом думаю нельзя
А я всегда делал

Наверное, плохо думал...
Сантехник
3.1.2008, 13:19
Наверное и вправду можно напорную канализацию. Я читал оказывается внутренний снип про вводы. Хорошо что решения на службе по памяти не принимаю.
Сантехник
3.1.2008, 13:33

Вы наверное всегда прикладывали и расчет на прочность о чем скромно умалчиваете. Не поделитесь болванкой с коллегами
А нету болванки. Просто даёте конструкторам задание на обойму, и все дела

Ну и с водоканалом надо согласовать, не все водоканалы одинаковые. Московский, так любит обоймы, а где нить ышо мож футляр захотят, или расчёт этот, на раздавливание, так его тоже конструктора изваяют, или сами, коли умеете
Сантехник
3.1.2008, 14:20
Опять мимо. Если б умел ...
Тут недавно BUFF давал где то ссылку на методу расчёта. Как для наружных сетей на раздавливание считается. Только надо взять у конструкторов тогда их нагрузки от здания.
Да мне пока не к спеху, одно дело болванка, а то голова после встречи нового года как то тормозит. У меня в нормативке пособие есть специальное, и слишком там много исходников мне показалось. Подожду пока приспичит, это "дружище" я так себя оправдать пытался а тебя подколоть лишний раз, прошу прощенья.
А-а-а...
greydemon13
7.2.2012, 11:32
Добрый день!
Подниму тему. На заводе существует оборотная система водоснабжения. Расходы очень большие. Перед подачей воды на нефтеуловители нужно погасить напор. Диаметр напорного трубопровода Ду1000.
Нужен колодец или камера гашения напора на такой диаметр. В типовых сериях не нашёл или мож у меня такой серии нет.

Или самим придётся проектировать её.
Цитата(greydemon13 @ 7.2.2012, 11:32)

Или самим придётся проектировать её.
А если так?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
greydemon13
8.2.2012, 10:09
Да спроектировать самим не проблема, только времени на это нужно, да ещё и конструкторов подключать надо, что не хотелось бы. К тому же нефтеловушку новую ставят, это уже к технологам, а это уже другая фирма. А заложить типовой колодец куда проще.
Вот тут посоветовали:
Серия 3.820-9 "Унифицированные сборные железобетонные конструкции для водохозяйственного строительства. Конструкции колодцев и устоев".
Выпуск 1 Конструкции колодцев, плиты упорные и плита гидранта
Выпуск 3/91 Колодцы-гасители объемные
Выпуск 5 Конструкции круглых колодцев
Если есть у кого-нибудь скиньте плз.
CheMouse
29.7.2013, 10:13
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь расчет для определения расстояний между врезками в безнапорную линию несколькими напорными трубопроводами?
Skorpion
29.7.2013, 12:03
Цитата(CheMouse @ 29.7.2013, 10:13)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь расчет для определения расстояний между врезками в безнапорную линию несколькими напорными трубопроводами?
По условиям гидравлики такого расчета нет. Минимальные расстояния между врезками определяются только по условиям производства монтажных работ.
CheMouse
29.7.2013, 13:03
То есть, дело за монтажниками!) Спасибо, большое!