Цитата(LevaK @ 3.2.2012, 1:54)

Что за трасса такая, что газопровод поворачивает практически назад (168, 178!)? Ведь 180 - это в обратном направлении! Или я что-то не понял?
Согласно ГОСТ 21.610-85 углы поворота на чертежах планов проставляются "тупые", т.е. на УП 135 градусов необходимо заказать отвод 45 град. Считаю, что момент не принципиальный, но лично я проставляю значения углов таким образом.
Цитата(lotus5 @ 2.2.2012, 15:21)

Понятно, что если есть отвод-на нее 2 муфты, тройник -3 муфты, заглушка -1.
Не так очевидно. Фитинги для ПЭ газопроводов есть как минимум трех видов.
1. С закладными электронагревателями (электросварные). В таких фитингах присутствует электроспираль для получения сварного соединения с трубой. При использовании таких фитингов необходимость в муфтах отсутствует (разве что на линейную часть)
2. Спиготы (фитинги с трубным концом). Бывают с удлиненными и с короткими хвостовиками. И те, и другие можно варить встык нагретым инструментом. Фитинги с удлиненнными хвостовиками можно сваривать при помощи муфт.
3. Комбинированные. Например: отвод с одним закладным электронагревателем (ЗН) и с удлинненным хвостовиком, тройник с ЗН на основную трубу и с патрубком на ответвление, патрубки-накладки, седловые отводы. Для таких фитингов необходимо дополнительно заказывать муфты или другие детали с ЗН: электросварной переход (редукционная муфта), электросварной отвод и др.
Цитата(lotus5 @ 2.2.2012, 15:21)

А как рассчитать кол-во муфт по длине газопровода.
Сперва нужно разработать рабочие чертежи, определиться с применяемыми фитингами в местах врезки с существующий газопровод(ы) и в местах присоединения проектируемых ответвлений. Я отрисовываю все узлы подключения (тройники, седловые отводы и т.д.). Так и монтажникам проще и я в спецификацию ничего не забуду.
Затем нужно определить технологию прокладки. Будут ли это длинномерные трубы с барабана (бухты) или трубы в мерных отрезках? Как будет осуществляться сварка линейных участков: фитингами с ЗН или встык нагретым инструментом?
Как правило, трубы диаметром до 90 мм поставляются в бухтах. Можно и 110 и даже 160, но в таких случаях бухты имеют значительные габариты, что осложняет транспортировку.
Соответственно трубы диаметром от 110 мм, как правило, поставляются в мерных отрезках. Длины отрезков могут быть различными 8, 10, 12 м. Эти моменты нужно отрабатывать с людьми, которые будут комплектовать объект.
Сварка. Трубы с толщиной стренки от 5 мм можно варить встык нагретым инструментом. Не рекомендуется сваривать встык трубы с разными SRD или марками ПЭ. Муфтами с ЗН можно сваривать трубы любых диаметров и SDR.
Сварка при помощи муфт: быстро, затраты на муфты, соединения не подлежат контролю.
Сварка встык: медленнее, соединения подлежат контролю неразрушающими методами в объеме, зависящем от степени автоматизации сварочной техники, соответственно затраты и время на контроль сварных соединений.
Эти моменты нужно отрабатывать с организацией, осуществяющей СМР.
Цитата(lotus5 @ 2.2.2012, 15:21)

Исходя из этогоНа плане имеются углы поворота 110град, 168 ,178
Как их учесть в спецификаций, отводов для таких градусов нет. и считается необходимое количество муфт.
Строго говоря, все повороты трубы теоретически можно выполнять упругим гибом. С радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Только не надо понимать это буквально. 25 диаметров - это МИНИМАЛЬНЫЙ радиус гиба, обеспечивающий допустимые напряжения в трубе и только. По факту согнуть плеть с таким радиусом реально не всегда. 225 трубу об колено не погнешь))
Здесь нужно смотреть территории, по которым, проложена трасса. Если есть где разгуляться для упругого изгиба (например, пустошь) - пожалуйста. Только не забывайте, что это должно быть оформлено соответствующим образом должна быть указана дуга, а не УГОЛ, ее радиус, необходимые привязки.
В стесненных условиях лучше использовать отводы. Причем продумывать это при побросе трассы на первоначальных этапах проектирования, стараясь подбирать стандартные углы. Получится не везде. Но все же стОит. Если угол все равно нестандартный - можно заказать ближайший по углу отвод, а остальное выйти упругим гибом.