Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Накопительная емкость
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Fatik
Вопрос наверное прост, но вот сейчас задумался.
Необходимо сделать накопительную емкость для стоков (отвод от мойки и дренажа) от ВНС. Какой объем данной емкости принять? По объему машины? Нормативы может какие есть,а то все что нашел по септикам, да СаНПиН 42-128...
Svetlana i K
Вопрос может и прост, но задан сложно. Можно сделать фильтрующий колодец, а можно на вывоз на очистные. Что хочет зак? Мойка авто или умывальник.
Водяной
или всё таки ёмкость для оборотного цикла?
Fatik
Цитата(Svetlana i K @ 3.2.2012, 11:24) *
Вопрос может и прост, но задан сложно. Можно сделать фильтрующий колодец, а можно на вывоз на очистные. Что хочет зак? Мойка авто или умывальник.

вы простите, но вблизи территории ВНС (первый подъем) я фильтрующие колодцы при всем желании не запихну...да и не рискну. Нужна емкость для стоков,которую выносим за ограждение. Отвод дренажа и от умывальника(снип 2.04.02)+биотуалет на улице.
andrey R
Цитата(Fatik @ 3.2.2012, 11:59) *
Нужна емкость для стоков,которую выносим за ограждение. Отвод дренажа и от умывальника(снип 2.04.02)+биотуалет на улице.

А кто разрешил закапывать емкость за границами землеотвода? Или речь о выносе за границы первого пояса? И зачем дренаж загонять в емкость на вывоз? Какой расход то у дренажа?
ПОСОБИЕ к СНиП 2.04.02-84
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Цитата
3.27. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубком.
даниил
упс. запоздал. ))
Fatik
Цитата(andrey R @ 3.2.2012, 12:08) *
А кто разрешил закапывать емкость за границами землеотвода? Или речь о выносе за границы первого пояса? И зачем дренаж загонять в емкость на вывоз? Какой расход то у дренажа?

За границей пояса. Строительство не новое, реконструкция. В настоящее время идет сброс на рельеф вблизи береговой линии озера (источника). Аварийное опорожнение машзала, сделано трубой перед сетками. Оставил бы так же, но есть но... Как обоснвать сброс на рельеф не знаю и куда хозбыт деть, не ведро же ставить...Или же есть чудо-биотуалеты с умывальником на привозной воде?
andrey R
Есть же типовые решения, нормативку то почитайте. Она вся есть на форуме
Fatik
Цитата(andrey R @ 3.2.2012, 13:12) *
Есть же типовые решения, нормативку то почитайте. Она вся есть на форуме

Был бы рад, если бы подсказали немного поконкретнее документик. Читать люблю, но всю нормативку перелопатить не смогу физически....
Svetlana i K
п.7.15, п.10 СНиП 2.04.02-84, п.1.10 и прим. к табл.1 СНиП 2.04.03-85
Fatik
Цитата(Svetlana i K @ 3.2.2012, 13:52) *
п.7.15, п.10 СНиП 2.04.02-84, п.1.10 и прим. к табл.1 СНиП 2.04.03-85

п. 7.15 - предусмотрено по типовому решению сброс перед сетками. Интересуют именно дренаж.
п. 1.10 и примечания, вы видимо к СЗЗ, в данном случае почвенную очистку предусмотреть не могу по ряду причин, в том числе организационных.
andrey R
СанПиН 2.1.4.1110-02
Svetlana i K
и еще п. 7.19 СНиП 2.04.02-84
Fatik
Цитата(Svetlana i K @ 3.2.2012, 14:21) *
и еще п. 7.19 СНиП 2.04.02-84

Предусморели. Хотя и не очень хочется раковину ставить в здании...Биотулет стоит за 20 м от входа.
Fatik
Цитата(andrey R @ 3.2.2012, 14:16) *
СанПиН 2.1.4.1110-02

Спасибо, знаком с этим документом.

п. 3.2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Таким образом, нужен накопитель, в который будем сливать дренаж и К1. Сброс на рельеф исключен.

Что касается откачки аварии из машзала? Перед сеткам сброс?
andrey R
Авария, она и есть авария, без разницы уже куда, один хрен всё будет загажено вокруг.
Fatik
Цитата(andrey R @ 3.2.2012, 14:51) *
Авария, она и есть авария, без разницы уже куда, один хрен всё будет загажено вокруг.

Вот и я того же мнения. Благодарю за помощь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.