Добрый день. Интересует следующий вопрос- был произведен монтаж спринклерных оросителей Grinnell ty3651.При окончательном выравнивании потолков часть оросителей углубились на 5-10 мм в декоративную чашку. ТН не пропускает данный монтаж, ссылаясь на нормы 4.13. Расстояние от розетки спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть от 0,08 до 0,4 м., но есть там же положение о том что -Допускается скрытая установка оросителей или в углублении подвесных потолков.
У нас подвесной потолок и как я уже говорил частично ороситель утоплен.
Если следовать нормам то получиться что из потолка будет торчать труба, как быть не пойму?