Расчет системы дымоудаления
Расчет системы дымоудаления
Если пойдет в экспертизу, то могут написать, что не соответствует СП 7.13130.2009 п.7.4
"Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует определять по расчету в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь в ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционных каналов, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров...."
СП7 п.7.17 рекомендует считать по методике ВНИИПО МЧС России
Вы расчет по какой методе делаете по пособию к СНиП? У нас такие расчеты экспертиза давно не принимает

Принимают только по ВНИИПО

.
Прошу посмотреть и мой расчет. Перепроверяю проект, в котором указано: L=30000 м3/час, Р=2200 Па(!!!). прикладываю свой расчет и схему системы дымоудаления. Считал по рекомендациям АВОК 2010. По ВНИИПО не могу посчитать, а с примерами так и не вышли рекомендации.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаобвязку вентилятора считал в магике, получил с учетом обратного клапана около 350 Па, накинул еще 250 сверху(при монтаже могут появиться изменения в сети), остальное все учтено в расчете.
Вот сейчас не вспомню, а искать лень. Как в методе АВОКа считается температура газов в коридоре? Если просто 300 град. то может не прокатить п 7.14 СП 7.14140.2009 (если попросят обоснавать на соответствии этому пункту), потому как не учитывается мощности тепловыделения очага пожара. Вот еще естественное давление там берется в расчет? А так потери давления вроде нормальные(у вас и шахта то ого-го). Не могу понять откуда там 2200 па у вас в конце расчета Р=600, Р вентилятора тогда 600*1,2/0,61=1270 Па. Запасец то вы взяли нормальный 250 па сверху в итоге 250*1,2/0,61=492 Па на вентилятор плюсом (это по нашему

). А расход большой похоже из-за того что двери у вас две так?. А так вообщем похоже на правду, правда на рисунке не видно нифига
цифра 2200 в проекте видимо появилась из-за незнания или неохоты считать . ИМХО. Там на схеме воздуховод 1000х1000 и клапаны того же сечения. 640 Па у меня получилось уже после умножения на 1.2 и деления на плотность газа. А двери две-эт точно.
А те 600 Па которые вы накинули тоже *1,2/0,6?
запутал вас видимо. Вобщем получил при расчете обвязки 340 Па (если точным быть). Умножил на 1,2 и поделил на 0,71 (в конце расчета получилась цифра-плотность на верхнем этаже). Это 540. Прибавил 40 Па что получились в расчете по АВОК-рекомендациям. Ну и накинув еще 120 Па, подобрал вентилятор на расход 30000 и 700 Па.
Ну так вроде похоже на правду. С температурой в коридоре 300 град.С может вопрос возникнуть ну это смотря какая у вас экспертиза
Я же говорю, проверяю проект, который принесен на монтаж. У нас, экспертиза не проверяет расчеты, а лишь на сдаче дома пожарный проверяет работу системы. Как это не прискорбно((. Подскажите, где по температуре газа почитать? Спасибо за уделенное мне время.
Температуру газа можно по методичке ВНИИПО посчитать