Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: altivar312h30n4
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
gekaomsk
добрый день.Посоветуйте пожалуйста как запустить двигатель siemens 380в 3 кВт 6А 2960 об .Дело в том что настроен пи-регулятор датчик 4-20мА регулировка подачи воды на 10кг. дело в том что когда цепляю простой советский двигатель
на 4кВт 1500 об он работает и регулировка по давлению работает двигатель замедляется и разгоняется а вот на симёне не хочет работать начинает еле еле крутится потом вообще встает. helpsmilie.gif
Сергей Валерьевич
попробуйте сначала в автомате определить движок, автоопределение, настройка.
gekaomsk
пробовал автонастройку не чего не выходит( марка двигателя siemens 1LA7106-2AA11 ) сначала крутанется потом дергается то вперед то назад
poludenny
попробуйте такие варианты:

1) меню SEt- параметр Ufr = 0% SLP = 0% (и поизменять их)

2) в меню drC- параметр UFt = L или P


kachok
А ваш Сименс АД исправен? И это обычный АД? Или как вариант у вас не проходит автонастройка... а по умолчанию стоит векторное управление.
Еще одна версия: ваш 4 кВт двигатель понятное дело мощнее чем 3 кВт сименс, элементарно ваш сименс не вытягивет насос! Да скорее всего в этом дело: обращаю ваше внимание ваш совковый двигатель на 1.5 килооборота, а сима на 3 килооборота, момент у него в разы ниже!!! в этом причина, ставьте симу аналогичную совку
Сергей Валерьевич
Цитата(gekaomsk @ 13.2.2012, 11:05) *
пробовал автонастройку не чего не выходит( марка двигателя siemens 1LA7106-2AA11 )

Так у вас автонастройка проходит? то есть частотник определяет движок без нагрузки на нем (нагрузку желательно снять, отсоединить муфты, к примеру).
А вот под нагрузкой не тянет? Согласен, что момент у 3кВт,3000, меньше чем у 4квт, 1500... Пересчитайте нагрузку.. Хотя почему он рыпается в стороны, не понятно..
poludenny
Автор, что за насос у вас вообще, центробежный, поршневой, фекальный какой нибудь вообще???


Цитата(Сергей Валерьевич @ 13.2.2012, 14:50) *
момент у 3кВт,3000, меньше чем у 4квт, 1500... Пересчитайте нагрузку


это очень может быть причиной, если насос не центробежный


Цитата(Сергей Валерьевич @ 13.2.2012, 14:50) *
Хотя почему он рыпается в стороны, не понятно..


Если нагрузка выше номинала, то при старте происходит срыв. Магнитное поле вращается как положено, а движок останавливается и срывается и вал немного назад откатывается, все это повторяется и кажется, что ПЧ его туда-сюда гоняет.


Раз был случай, когда зак поставил на фекальный насос движок 15 кВт с ПЧ, ну и в общем прощитался с мощностью. И была та же петрушка с болтанкой при старте. Чтоб не менять двиг с ПЧ, они приделали типа ручку стартовую к движку, вручную стартовали а потом ПЧ его крутил нормально уже biggrin.gif
Сергей Валерьевич
Цитата(poludenny @ 14.2.2012, 9:49) *
Раз был случай, когда зак поставил на фекальный насос движок 15 кВт с ПЧ, ну и в общем прощитался с мощностью. И была та же петрушка с болтанкой при старте. Чтоб не менять двиг с ПЧ, они приделали типа ручку стартовую к движку, вручную стартовали а потом ПЧ его крутил нормально уже biggrin.gif

Да уж, легче дядю Васю с пускачом, чем время вкл увеличить...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.