Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Honeywell XLS80e конфигурирование
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Страницы: 1, 2
Y&S
Цитата(AlexeyFS @ 2.12.2016, 5:05) *
498 строк уже в алгоритме, жалко флагами забивать, боюсь не уложусь(((
Другого способа никакого нет?

Разве что внешнее реле времени. Ну или брать более мощную панель.
Вообще то, что занято 498 строк из 512, говорит о том нужна более мощная панель.
Работаете практически на пределе :-(

AlexeyFS
Цитата(Y&S @ 2.12.2016, 23:04) *
Разве что внешнее реле времени. Ну или брать более мощную панель.
Вообще то, что занято 498 строк из 512, говорит о том нужна более мощная панель.
Работаете практически на пределе :-(

Вот к этому решению медленно и верно подходим).
А можно еще вопрос, как сделать чтобы в трендах EBI отображались выходы которые активируются?
Y&S
Цитата(AlexeyFS @ 3.12.2016, 3:55) *
Вот к этому решению медленно и верно подходим).
А можно еще вопрос, как сделать чтобы в трендах EBI отображались выходы которые активируются?

В смысле в журнале событий или Вы о чем-то другом?
chivinvv
Привет Всем! Нужна помощь, не могу разобраться, в контуре 27 лучевых, 8 ручников, и 4 модуля, все контакты и адреса в норме. прибор выдает ошибку "повторяющийся адрес" на всех 4 модулях, что может быть причиной!???



И ещё вопрос , как правильно подключить без адресные лучевые извещатели R6500 через модуль ТС809Е1068 , что означает разрыв цепи модуля??? СПАСИБО!!!
Y&S
Цитата(chivinvv @ 5.12.2016, 17:35) *
Привет Всем! Нужна помощь, не могу разобраться, в контуре 27 лучевых, 8 ручников, и 4 модуля, все контакты и адреса в норме. прибор выдает ошибку "повторяющийся адрес" на всех 4 модулях, что может быть причиной!???

Скорее всего дело в повышенном сопротивлении и\или емкости шлейфа.
Насколько я помню при сопротивлении большее 37 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется.

Цитата(chivinvv @ 5.12.2016, 17:35) *
И ещё вопрос , как правильно подключить без адресные лучевые извещатели R6500 через модуль ТС809Е1068 , что означает разрыв цепи модуля??? СПАСИБО!!!

КЗ - тревога,
Обрыв - неисправности
Если совсем по уму: М1 - ТРЕВОГА, М2 - НЕИСПРАВНОСТЬ, СМ1 - Сброс питания лучевиков


AlexeyFS
Цитата(Y&S @ 5.12.2016, 16:04) *
В смысле в журнале событий или Вы о чем-то другом?

Да, в журнале событий.
AlexeyFS
Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста как сделать так чтобы при приходе тревожного сообщения(Пожар) на EBI открывался соответствующий дисплей с сработавшим извещателем?
chivinvv
Привет Всем. напряжение в контуре 15,8-16,6 В.(измерял мультиметром), предположительно из-за этого появляется ошибка "повторяющийся адрес", не могу найти причину, посоветуйте что делать?
Так же померил напряжение на выходе для контура в самой панели, 20,1В(контур отключен), а по инструкции должно быть от 22,5-26,4В , или это нормально?
В данной панели один контур 4 модуля,8 РПИ,24 ЛДИ (ЛДИ питаются от СКАТа), на 4 модулях весит ошибка "повторяющийся адрес"
Y&S
Цитата(chivinvv @ 2.3.2017, 18:56) *
Привет Всем. напряжение в контуре 15,8-16,6 В.(измерял мультиметром), предположительно из-за этого появляется ошибка "повторяющийся адрес", не могу найти причину, посоветуйте что делать?
Так же померил напряжение на выходе для контура в самой панели, 20,1В(контур отключен), а по инструкции должно быть от 22,5-26,4В , или это нормально?
В данной панели один контур 4 модуля,8 РПИ,24 ЛДИ (ЛДИ питаются от СКАТа), на 4 модулях весит ошибка "повторяющийся адрес"

Точную маркировку модулей(после буквы Е) и адреса знаете?
Возможно они у Вас многоголовые!!!
chivinvv
Цитата(Y&S @ 7.3.2017, 14:20) *
Точную маркировку модулей(после буквы Е) и адреса знаете?
Возможно они у Вас многоголовые!!!


TC810E1040
Y&S
Цитата(chivinvv @ 7.3.2017, 14:54) *
TC810E1040

Нет - это силовые на 1 адрес. А в этом шлейфе нет ТС809Е1050 или ТС809Е1068?
Вообще то это одна из самых привередливых панелей по сопротивлению и емкости шлейфа.
Ошибок Тх и Rx нет?
Насколько я помню при сопротивлении больше 37 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется.
chivinvv
Цитата(Y&S @ 7.3.2017, 17:19) *
Нет - это силовые на 1 адрес. А в этом шлейфе нет ТС809Е1050 или ТС809Е1068?
Вообще то это одна из самых привередливых панелей по сопротивлению и емкости шлейфа.
Ошибок Тх и Rx нет?
Насколько я помню при сопротивлении больше 37 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется.


нет, таких нет, и ошибок таких нет
chivinvv
Подскажите, где "лучше" приобрести извещатели, модули, и т.д. Спасибо!
Y&S
Цитата(chivinvv @ 8.3.2017, 21:26) *
Подскажите, где "лучше" приобрести извещатели, модули, и т.д. Спасибо!

Если не 1-2 штуки то можно купить в представительстве
AlohaHawaii
Коллеги, всех приветствую. Посчастливилось попасть в эксплуатацию данной системы. Есть несколько вопросов. Точнее по ошибкам и как с ними бороться. Установлено 24 панели , разделенные на два оптических кольца. Собственно самый главный вопрос по ошибкам.
1) Transien missig device- вылетает ошибка хаотично, адресация на шлейфа не задвоена. Что означает она, на что смотреть и как бороться? Ни каких других ошибок по типу обрыва петли или потеря части петли нет, так же как и различных "звезд" на петле. Обычный кольцевой шлейф. При проверки одной панели с одним шлейфом такой ошибки нет.
2)Low analog value-На некоторых датчиках присутствует. Я так понимаю , что слабый сигнал от устройства и замена поможет избавится от этого?
3)Sensor type mismatch- Различный тип устройств, опять же я понимаю так, что запрограмированно криво. Т.Е. мониторный модуль запрограмированн как релейный или тепловой датчик , как дымовой?
4)Duplicate address-Сыплет хаотично, всегда разное количество устройств в ошибке. Адресации фактически задвоенной нет. Что делать?
5)Loop transmission corrupt- Что это? иногда вылетает на модулях или датчиках.
Y&S
Цитата(AlohaHawaii @ 27.4.2017, 19:31) *
Коллеги, всех приветствую. Посчастливилось попасть в эксплуатацию данной системы. Есть несколько вопросов. Точнее по ошибкам и как с ними бороться. Установлено 24 панели , разделенные на два оптических кольца. Собственно самый главный вопрос по ошибкам.
1) Transien missig device- вылетает ошибка хаотично, адресация на шлейфа не задвоена. Что означает она, на что смотреть и как бороться? Ни каких других ошибок по типу обрыва петли или потеря части петли нет, так же как и различных "звезд" на петле. Обычный кольцевой шлейф. При проверки одной панели с одним шлейфом такой ошибки нет.
2)Low analog value-На некоторых датчиках присутствует. Я так понимаю , что слабый сигнал от устройства и замена поможет избавится от этого?
3)Sensor type mismatch- Различный тип устройств, опять же я понимаю так, что запрограмированно криво. Т.Е. мониторный модуль запрограмированн как релейный или тепловой датчик , как дымовой?
4)Duplicate address-Сыплет хаотично, всегда разное количество устройств в ошибке. Адресации фактически задвоенной нет. Что делать?
5)Loop transmission corrupt- Что это? иногда вылетает на модулях или датчиках.

Большинство из выше перечисленных ошибок горит о несоблюдении параметров шлейфа (сопротивление и емкость).
К сожалению лечение возможно только перекладкой кабеля с большим сечением проводников.
Сопротивление пустого шлейфа без устройств не должно превышать 37 Ом, при сопротивлении 37-50 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется.
При сопротивлении больше 75 Ом - полная ж..
Sensor type mismatch - говорит о несоответствии типа извещателя. Например, запрограммирован дымовой, а установлен тепловой.
AlexeyFS
Коллеги подскажите, перестали выгружаться точки из xls80 в ebi. Точнее выгрузка происходит но не всех устройств. При этом не выгруженные устройства панель видит.
rtt2
Доброго времени суток.
Та же проблема, что и у AlohaHawaii с панелью XLS80: ошибка двойного адреса. Из особенностей ошибка начинается с одного и того же адреса и затем в редких случаях распространяется на соседние по номеру датчики на шлейфе.
Ошибка двойного адреса возникает при снятии и установке обратно любого дымоизвещателя, затем также сама пропадает. С недавнего времени стала периодически проскакивать ошибка "Сигнал шлейфа угас". Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск источника неисправности? Опыта мало, поэтому буду благодарен за любой совет.
Y&S
Цитата(rtt2 @ 24.11.2017, 19:52) *
Доброго времени суток.
Та же проблема, что и у AlohaHawaii с панелью XLS80: ошибка двойного адреса. Из особенностей ошибка начинается с одного и того же адреса и затем в редких случаях распространяется на соседние по номеру датчики на шлейфе.
Ошибка двойного адреса возникает при снятии и установке обратно любого дымоизвещателя, затем также сама пропадает. С недавнего времени стала периодически проскакивать ошибка "Сигнал шлейфа угас". Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск источника неисправности? Опыта мало, поэтому буду благодарен за любой совет.

Если двойных адресов на самом деле нет, то данные ошибки обычно говорят о повышенном сопротивлении и емкости кабеля.
Об этом же свидетельствует ошибка об угасании сигнала.
Для корректного определения двойных адресов сопротивление шлефа не должно превышать 37 Ом.
rtt2
Y&S, спасибо. Буду ковырять шлейф.
Еще посоветуйте, пожалуйста, специализированную литературу по адресным пожарным системам.
AlohaHawaii
Цитата(rtt2 @ 24.11.2017, 19:52) *
Доброго времени суток.
Та же проблема, что и у AlohaHawaii с панелью XLS80: ошибка двойного адреса. Из особенностей ошибка начинается с одного и того же адреса и затем в редких случаях распространяется на соседние по номеру датчики на шлейфе.
Ошибка двойного адреса возникает при снятии и установке обратно любого дымоизвещателя, затем также сама пропадает. С недавнего времени стала периодически проскакивать ошибка "Сигнал шлейфа угас". Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск источника неисправности? Опыта мало, поэтому буду благодарен за любой совет.

Не обязательно. В ходе разбора наследия своего наткнулся на проблему с модулями, а именно от возраста отлетают ножки крутилок выставления адреса, в следствие чего адреса слетают и появляется за двойка.
AlohaHawaii
Коллеги, добрый день!!!

На объекте появилась неисправность в работе всей системы АПС.

Смысл проблемы такой: При сбросе системы АПС она выполняет передопрос текущих неисправностей в системе. После завершения опроса выводится на экранах панелей текущее (фактическое) количество неисправностей в системе (в строке события). По прошествии 2-х минут после «нормализации» количества событий, система самопроизвольно сбрасывает их до количества 15-20 неисправностей на панелях, при этом в ЕБИ неисправности отображаются. При отключении любой панели от оптического кольца и запуска автономно неисправности данной панели отображаются в полном объеме. Физически, на устройствах неисправности также присутствуют.

Ссылкой отправляю как это выглядит физически. Смотреть с 3-й минуты, т.к. на первых минутах момент прогрузки текущих неисправностей.

https://www.youtube.com/watch?v=WiDvScpLths...eature=youtu.be


Сталкивался ли кто с подобным?
AlexeyFS
Цитата(AlohaHawaii @ 24.4.2018, 14:17) *
Коллеги, добрый день!!!

На объекте появилась неисправность в работе всей системы АПС.

Смысл проблемы такой: При сбросе системы АПС она выполняет передопрос текущих неисправностей в системе. После завершения опроса выводится на экранах панелей текущее (фактическое) количество неисправностей в системе (в строке события). По прошествии 2-х минут после «нормализации» количества событий, система самопроизвольно сбрасывает их до количества 15-20 неисправностей на панелях, при этом в ЕБИ неисправности отображаются. При отключении любой панели от оптического кольца и запуска автономно неисправности данной панели отображаются в полном объеме. Физически, на устройствах неисправности также присутствуют.

Ссылкой отправляю как это выглядит физически. Смотреть с 3-й минуты, т.к. на первых минутах момент прогрузки текущих неисправностей.

https://www.youtube.com/watch?v=WiDvScpLths...eature=youtu.be


Сталкивался ли кто с подобным?


Сталкивался. Решается несложными манипуляциями с шлейфами.
KamilSH
Доброго всем дня.

Коллеги, может кто сталкивался с проблемой: сопротивление шлейфа прибором POL 8-9 ом. Сенсоров дымовых 70шт. адресов модулей 60, РПИ -2.
Происходит не предсказуемая сработка одного и того же РПИ, но его никто не трогал. Заменил на новый - без результата, тоже сработка.
Голову сломал с этим РПИ.
Может кто то что подскажет.

Второй вопрос: с чем связано что опрос шлейфов на одной панели с разной частотой (по светодиоду сенсора). Один шлейф чаще другой реже.

Заранее спасибо.
Y&S
Цитата(KamilSH @ 19.11.2018, 22:31) *
Второй вопрос: с чем связано что опрос шлейфов на одной панели с разной частотой (по светодиоду сенсора). Один шлейф чаще другой реже.

Частота опроса в общем случае зависит от количества устройств в шлейфе: чем меньше устройств тем чаще опрос.

Цитата
Происходит не предсказуемая сработка одного и того же РПИ, но его никто не трогал. Заменил на новый - без результата, тоже сработка.

Т.е. срабатывает в тревогу сам по себе? Протокол опроса какой: CLIP или TC800A?
KamilSH
Спасибо за ответ.

Разобрался. Шлейф коротил на PE. Панель пыталась удерживать шлейф. Сенсоры при этом уходили на время в 0% , а ручник в сработку.
Нашел место - убрал - теперь месяц уже спокойно!
rtt2
Удалось разобраться с ошибкой двойного адреса на шлейфе: как оказалось на шлейфе присутсвовали коммутационные коробки с клеммниками, что давало сопротивление шлейфа в 48 ом. После протяжки всех клеммников сопротивление снизилось до 38 ом и ошибка пропала. Всем спасибо за советы.
Но возник следующая проблема: ошибка "Кратковременное отсутствие \ CurrentTransientMissingDevice" пожарного дымоизвещателя в ПО Honeywell EBI, причем ошибка присутствует на каждом датчике только одного шлейфа. На панелях же XLS80 нет никаких ошибок. Буду благодарен за совет.
Ярослав сочи
Здравствуйте, Уважаемые!
Арендую помещение в Сочи, необходимо прописать 22 датчика в панели Honeywell XLS80e. На месте подрядчики выставляют немилосердный ценник.
Подскажите, сколько может стоить прописка такого объема датчиков (учитывая что СМР есть кому осуществить) сколько займет по времени? Самолет и жилье готов оплатить. Вопрос с паролями можем обсудить по телефону.
Буду благодарен за ответы!
AlexeyFS
Цитата(Ярослав сочи @ 4.12.2019, 15:23) *
Здравствуйте, Уважаемые!
Арендую помещение в Сочи, необходимо прописать 22 датчика в панели Honeywell XLS80e. На месте подрядчики выставляют немилосердный ценник.
Подскажите, сколько может стоить прописка такого объема датчиков (учитывая что СМР есть кому осуществить) сколько займет по времени? Самолет и жилье готов оплатить. Вопрос с паролями можем обсудить по телефону.
Буду благодарен за ответы!

Да в районе 10Круб это стоит, вместе с русификацией дискрипторов, выгрузки точек из панелей и прорисовкой дисплеев в EBI. А что за объект у вас такой? а то 9 лет пусконалаживал honeywell в Сочи.
alexalex66
А возможно ли в данной станции реализовать алгоритм В?
Алгоритм В предполагает уход системы в «Пожар» по сработке одного извещателя с перезапросом или по сработке двух извещателей. Причем, это должно работать так: срабатывает один извещатель, а потом в течение не более 60 секунд должен произойти его перезапрос. Если он опять сработает, то пожар. Если в течение этих 60 секунд сработает еще один извещатель – тоже пожар.
Kamran
Здравствуйте коллеги. Установленной ПС XLS80E более 10 лет. Всё это время никто не обслуживал. Вышла неисправность: Шлейф 2 Устройство с адресом 0 присутствует. Подскажите в чём дело и как проверить. Все детекторы с адресом сам проверял. Спасибо.
Y&S
Цитата(Kamran @ 22.1.2024, 6:50) *
Здравствуйте коллеги. Установленной ПС XLS80E более 10 лет. Всё это время никто не обслуживал. Вышла неисправность: Шлейф 2 Устройство с адресом 0 присутствует. Подскажите в чём дело и как проверить. Все детекторы с адресом сам проверял. Спасибо.

Предположу, что какой-то из устройств неверно отдает свой адрес. Точнее отдает его как 0. Порробуй методом половинных делений дробить щлейф, чтобы найти проблемное устройство. Это верно для случая, когда у Вас действительно нет устройства с адресом 0. Обычно адрес 0 у устройства с завода.
Ustinch
Здравствуйте уважаемые коллеги, встретился такой зверь Honeywell Xls-80, подскажите пожалуйста есть ли возможность выгружать конфигурацию из панели с помощью программного обеспечения XLS Series Configuration Tool, и если не сложно ответить каким образом?
Y&S
Цитата(Ustinch @ 11.3.2024, 13:57) *
Здравствуйте уважаемые коллеги, встретился такой зверь Honeywell Xls-80, подскажите пожалуйста есть ли возможность выгружать конфигурацию из панели с помощью программного обеспечения XLS Series Configuration Tool, и если не сложно ответить каким образом?

Подключаетесь кабелем к сервисному разъему на матери и выгружаете в программу.
При этом нужно знать код 3 уровня панели т.к. без него соединение не установится
Lorenzo
Заранее благодарю за ответы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.