Цитата(Галиев @ 25.2.2012, 10:17)

Был, как-то раз на ТЭЦ, которая работает на речной воде, грязнущая - ужас. Вода сперва осветляется, затем удаляется органика, потом умягчается. Но, там объёмы...
Вы можете найти изготовителей/диллеров аналогичных установок соответствущей производительности, и посчитать срок окупаемости, стоит ли овчинка выделки.
Ситуация такова, что ископаемая вода есть, но жесткая как черт. Будет подготовка до класса питьевой, еще не спроектировали, но наклевывается обратный осмос. При этом есть еще и энные проблемы с водоотведением - сливать надо много, и если мы некими мерами снизим это количество на отведении (читай - используем очищенные стоки где только можно), то будет лучше. Пока их пристегнули к пожаротушению и мойке автомобилей. Конечно, экономика должна быть соблюдена в первую голову, не безводная пустыня все же, где без вариантов и плевать на деньги. Оборотную воду, по крайней мере, умягчать в этом случае особо не придется...
Там ситуация такова. На бойню саму по себе по технологии надо килограмм двести в час, но чистого, ну и на отопление зимой сколько-то (сейчас считают). А на варочные котлы переработки - две-три тонны. При этом выпар из этих котлов проходит через некие их фирменные теплообменники, горячую воду из которых мы как вторичную энергию можем использовать хоть на отопление, хоть на ГВС, и явно этой энергии хватит нам на отопление и вентиляцию с запасом, а так как на бойне достаточно неравномерное потребление ГВС (в частности, из 15 кубов в сутки по ГВС 10 кубов надо в течении часа залить в шпарильный чан - то бак-аккумулятор горячей воды напрашивается сам собой
Вопрос в том - делать изначально пар весь чистым, а потом теплообменником, который легко разбирать и чистить, приготовить пар из грязной воды (при этом по основным системам сделать возврат конденсата 90%), только этот теплообменник будет здоровее, тяжелее и наверняка дороже, чем сам котел

Или найти некий котел, которым сразу греть и кипятить грязную воду, а на бойню (и на отопление в резервном режиме, когда по каким-либо причинам не работает на должную мощность переработка) поставить отдельный котелок без возврата конденсата. Американцы предлагают второй вариант, но я как-то засомневался, что такое решение пройдет через нашу экспертизу и надзор

Цитата(Галиев @ 25.2.2012, 10:17)

Или, ещё вариант, термомасляный котел с теплообменником, в котором можно приготавлять пар из ''нехорошей'' воды, что тоже недёшего.
Или, скважину свою...
Во, про термомасляный котел я как-то не подумал... а уж на теплообменниках сделать сколько надо чистого пара для бойни и сколько надо грязного для переработки... только экономику надо посчитать. Спасибо!